BIM论坛|'s Archiver

梁志华 发表于 2019-1-20 12:04

下料版墙需优化

剪力墙.人防墙纵筋在楼层部位识别不了底部锚固部位的框架梁,次梁,连梁,暗梁算出来不是梁的算法,保护层不支持主筋与箍筋分开设置,软件的暗梁算法应该按照16G101-1的79页做法,这样的话主筋与箍筋的保护层就应该分开设置

鲁班技术011 发表于 2019-1-21 15:10

回复 1# 梁志华 的帖子

楼主您好,本层的梁不能和本层的墙锚固,墙应该绘制上层就会有锚固

梁志华 发表于 2019-1-22 09:29

回复 2# 鲁班技术011 的帖子

上层有锚固,但是在本层实现不了插筋,插筋不是上层用的啊,而且上层又是断开搭接的,如果就一米多高点的墙,没有必要断开。

鲁班技术011 发表于 2019-1-22 13:43

回复 3# 梁志华 的帖子

楼主您好,上下层都有墙就是贯通的,下层没有墙上层的墙就锚入到下层的梁里了

梁志华 发表于 2019-1-23 17:45

回复 4# 鲁班技术011 的帖子

指的是楼层新增墙,你试试看?你说的那样行不行?

梁志华 发表于 2019-1-23 19:17

回复 4# 鲁班技术011 的帖子

你倒是做一个看看哈,咋就没有明白的了?