墙面钢丝网问题

砼墙面与砖墙交接部位钢丝网只计算一个面,砖墙与柱交接可以计算两个面。软件是不是有问题,请抓紧验证一下

TOP

楼主您好:
                在墙体的确可以套钢丝网片的定额,但是软件计算的是砖墙和砼结构接触边的钢丝网片,附件尺寸中的满铺是指除上、左右三边外,墙体和下一层梁的交接边是否需要钢丝网片,需要选择满铺,不需要选否。值得注意的是:如要满铺,必须先形成外墙外边线。
工程上如果满铺需要指整个墙面都有,那可以在墙的实体,或脚手架中套取钢丝网片定额,计算规则稍作修改即可

TOP

1、你答非所问。
2、虽然你的回复不是我问的问题,但我还是愿意说一下,从你回答的内容看对于很久以前的老版本是对的,最近的一些版本对于“满铺"的意义早改了,现在满铺就是整面墙都有。

TOP

楼主您好·:
               您是用的06CAD做的吗?06CAD是有这个问题的,您可以下安装12CAD,用12CAD不会出现这个情况

TOP