·2·〖鲁班大师(安装)〗
» 桥架配线引线
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
桥架配线引线
gdw546
帖子 405
积分 1359
余额 0
注册时间 2010-08-30
最后登录 2025-06-14
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2013-3-11 18:07
只看该作者
桥架配线引线
电源箱体顶
标高
1.6米,桥架3.2米,电缆自电源箱到桥架(该段既无配管也无垂直桥架)再进入各设备控制箱(高度1.2米,该段配管)。配线引线时桥架两端修改配管是联动的,要么两端都配管且管径、规格、材质均同,要么均不配管。怎么解决?请教了。
帖子
405
精华
0
积分
1359
注册时间
2010-8-30
最后登录
2021-11-16
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术031
帖子 5781
积分 19874
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-14
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-3-11 18:13
只看该作者
你好,今天没有安装工程师值班,您的问题会在明早给您回复,如果问题比较急你可以拨打400免费电话:400-920-3000
帖子
5781
精华
0
积分
19874
注册时间
2011-8-30
最后登录
2015-1-20
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-14
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2013-3-12 08:25
只看该作者
回复 1# gdw546 的帖子
楼主你好,直接使用桥架中的配线引线命令,指定好引出端,直接去连接电源箱体,在选择引出端,再去选择设备控制箱,然后在配线引线的对话框里面不去选择配管信息这样就是均不配管,如果只有你的另一端要配管的话只能在编辑其他项目里面进行增加这个管子的量。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
[
本帖最后由 鲁班技术026 于 2013-3-12 08:39 编辑
]
帖子
4639
精华
0
积分
15843
注册时间
2011-8-30
最后登录
2025-1-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
马建华
帖子 91
积分 316
余额 0
注册时间 2011-11-16
最后登录 2025-06-14
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2013-3-12 08:58
只看该作者
根据楼主描述的情况不妨可以这样做,用配线引线命令做从桥架到引出端的配线引线,引入端设备到桥架直接用水平电缆来做,其中在做桥架配线引线命令时在引入端命令行提示你选择设备时,可以直接鼠标右键选择确认,就可以使引入端直接在桥架上而不是配电箱这一设备啦。
http://bim.myluban.com/login.htm][img]
帖子
91
精华
0
积分
316
注册时间
2011-11-16
最后登录
2014-6-1
余 额 0
查看详细资料
TOP
gdw546
帖子 405
积分 1359
余额 0
注册时间 2010-08-30
最后登录 2025-06-14
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2013-3-12 10:06
只看该作者
回复4楼
这样的话电缆头是否正确?另外电缆数量太多,
帖子
405
精华
0
积分
1359
注册时间
2010-8-30
最后登录
2021-11-16
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术011
帖子 1543
积分 5779
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-14
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2013-3-12 10:14
只看该作者
回复 5# gdw546 的帖子
你好根据马工的意思,就是引入端不选择设备,而是点取桥架上一点,其他是没有变化的,电缆量不会增加的