贯通立管管件在变经处生成如下情况,望改进!
附件
LB{YG`Y82K1FND1ON~CNHKD.jpg
(30.03 KB)
2013-3-13 14:49
9NL}C}T%RIEZ%]MOAKZM1%C.jpg
(17.73 KB)
2013-3-13 14:49
G2834~PP}_W}%J8{G5@A1S9.jpg
(38.59 KB)
2013-3-13 14:49
帖子
75
精华
0
积分
296
注册时间
2012-4-17
最后登录
2017-4-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
wtugddx
帖子 75
积分 296
余额 0
注册时间 2012-04-17
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 14:51
只看该作者
左边是贯能产管,右边是立 管
帖子
75
精华
0
积分
296
注册时间
2012-4-17
最后登录
2017-4-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术011
帖子 1543
积分 5779
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 14:57
只看该作者
回复 2# wtugddx 的帖子
楼主你好,左侧是贯通立管,右侧是立管,他们的配件生成及显示效果都是一样的
1.png
(817.24 KB)
2013-3-13 14:57
[
本帖最后由 鲁班技术011 于 2013-3-13 14:59 编辑
]
帖子
1543
精华
0
积分
5779
注册时间
2011-8-30
最后登录
2020-1-15
余 额 0
查看详细资料
TOP
wtugddx
帖子 75
积分 296
余额 0
注册时间 2012-04-17
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 15:02
只看该作者
你好!
你布管的时候把标高改为0看一下哈,还有在跨层处变经的话,贯通立管的大小头也没生成
帖子
75
精华
0
积分
296
注册时间
2012-4-17
最后登录
2017-4-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术011
帖子 1543
积分 5779
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 15:07
只看该作者
回复 4# wtugddx 的帖子
你好,这是我布置的一条贯通立管,水平管标高为0,我布置完后配件楼层生成
2.png
(611.71 KB)
2013-3-13 15:08
帖子
1543
精华
0
积分
5779
注册时间
2011-8-30
最后登录
2020-1-15
余 额 0
查看详细资料
TOP
wtugddx
帖子 75
积分 296
余额 0
注册时间 2012-04-17
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 15:15
只看该作者
你好!
你们还是好好看一下,我不是无事找事,看到下端生面的是弯头吧!如果下面还接有管,是不是也是弯头啊?其实你自己已经快发现了,还有我说的在跨层处没有大小头........
附件
Z75@{~UH2XD}CHU)T1F[Z0G.jpg
(13.46 KB)
2013-3-13 15:15
帖子
75
精华
0
积分
296
注册时间
2012-4-17
最后登录
2017-4-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
wtugddx
帖子 75
积分 296
余额 0
注册时间 2012-04-17
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
7
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 15:17
只看该作者
你好!
你可以自己画一根贯通立管,然后整体三维看一下。
帖子
75
精华
0
积分
296
注册时间
2012-4-17
最后登录
2017-4-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术011
帖子 1543
积分 5779
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
8
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 15:29
只看该作者
回复 7# wtugddx 的帖子
楼主,你好,如果下边还有一根管的话,那生成的则是三通,大小头的生成是有要求的,超过6米的管道才会生成大小头,显然你的层高没有达到这个高度,所以这里的大小头是生成不了得
帖子
1543
精华
0
积分
5779
注册时间
2011-8-30
最后登录
2020-1-15
余 额 0
查看详细资料
TOP
wtugddx
帖子 75
积分 296
余额 0
注册时间 2012-04-17
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
9
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 16:09
只看该作者
你好!
那我想知道,你刚才那个超过6米了吗?为什么在上面大小头?
还有变经了不生成大小头?那是不是该漏水了?还有我想在问一下,变经的地方不要大小头?那是怎么连接的呢?
还有就是你说下面还有就生成三通是吧?那你自己画一个看看,在变经处且是跨层的地方,标高0画一根水来管哈,你最好是先看好了后在回,我是希望鲁班软件越来越好,同时也多注意客户的意见。
帖子
75
精华
0
积分
296
注册时间
2012-4-17
最后登录
2017-4-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-05-09
发短消息
加为好友
当前离线
10
#
大
中
小
发表于 2013-3-13 16:27
只看该作者
楼主你好,贯通立管的变径出是可以生成大小头的,总的高度是6米,只要贯通立管的变径处不在楼板的高度中间,超出楼板的高度就可以直接生成大小头。
[