·2·〖鲁班大师(安装)〗
» 立管连接横管怎么连接呢,短管连接连不上额
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
立管连接横管怎么连接呢,短管连接连不上额
langjun
帖子 3
积分 25
余额 0
注册时间 2019-01-24
最后登录 2025-04-05
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2019-1-24 16:40
只看该作者
立管连接横管怎么连接呢,短管连接连不上额
求助
,如题,谢谢
帖子
3
精华
0
积分
25
注册时间
2019-1-24
最后登录
2019-1-31
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-04-05
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2019-1-25 10:21
只看该作者
回复 1# langjun 的帖子
楼主你好
立管若是工程标高绘制的那么必须只能与正值标高的水平管道相交,标高统一才能链接上且生成配件
帖子
4639
精华
0
积分
15843
注册时间
2011-8-30
最后登录
2025-1-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
langjun
帖子 3
积分 25
余额 0
注册时间 2019-01-24
最后登录 2025-04-05
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2019-1-28 09:24
只看该作者
回复 2# 鲁班技术026 的帖子
屋面消防环网,工程标高绘制的立管,升出屋面300,水平管屋面楼层标高300,已相交,无法链接生成配件,求助
帖子
3
精华
0
积分
25
注册时间
2019-1-24
最后登录
2019-1-31
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-04-05
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2019-1-28 10:54
只看该作者
回复 3# langjun 的帖子
确认标高全部是正值后,管道之间的中心点、系统编号是否一致,全部一致后才能生成配件
帖子
4639
精华
0
积分
15843
注册时间
2011-8-30
最后登录
2025-1-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
langjun
帖子 3
积分 25
余额 0
注册时间 2019-01-24
最后登录 2025-04-05
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2019-1-31 14:46
只看该作者
回复 4# 鲁班技术026 的帖子
已解决,系统管没选对,囧
另外一个问题,如何绘制DN200消防管,不能自己定义吗?软件里面最大的好像就到150
帖子
3
精华
0
积分
25
注册时间
2019-1-24
最后登录
2019-1-31
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-04-05
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2019-2-1 09:08
只看该作者
回复 5# langjun 的帖子
可以的,数据都是开放的,点击材质规格表增加200的管径即可,且需要将里面的数据全部输入完整