·2·〖鲁班大师(安装)〗
» 转化电气管线
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
转化电气管线
1+1
帖子 150
积分 513
余额 0
注册时间 2005-06-10
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2020-6-6 19:37
只看该作者
转化电气管线
转化电气管线最好增加一个竖向单立管或多立管的选择。
帖子
150
精华
0
积分
513
注册时间
2005-6-10
最后登录
2025-6-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术001
帖子 451
积分 2570
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2020-6-7 09:25
只看该作者
楼主你好,转化电气管线在设置回路信息的时候,点击命令下方的高级按钮,就可以进行设置竖向的根数
附件
(37.01 KB)
2020-6-7 09:25
帖子
451
精华
1
积分
2570
注册时间
2011-8-30
最后登录
2023-2-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
1+1
帖子 150
积分 513
余额 0
注册时间 2005-06-10
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2020-6-8 16:12
只看该作者
你没有理解到我的意思,我是说增加单根套管及多根套管的选择,只有选择布管线有,我希望转化电气管线也有,不要说可以变相用壁灯或灯具**关。
附件
QQ图片20200608160637.png
(9.6 KB)
2020-6-8 16:12
帖子
150
精华
0
积分
513
注册时间
2005-6-10
最后登录
2025-6-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术001
帖子 451
积分 2570
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2020-6-8 17:25
只看该作者
楼主,你好,这边会记录提交,感谢你的建议
帖子
451
精华
1
积分
2570
注册时间
2011-8-30
最后登录
2023-2-13
余 额 0
查看详细资料
TOP
zizunbao
帖子 115
积分 392
余额 0
注册时间 2007-04-09
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2020-7-3 10:26
只看该作者
回复 3# 1+1 的帖子
能否具体举个例子,比如说转化普通照明线路、插座线路、应急照明线路。看看我能不能帮你就目前情况来想个快捷的办法
帖子
115
精华
0
积分
392
注册时间
2007-4-9
最后登录
2021-3-26
余 额 0
查看详细资料
TOP
1+1
帖子 150
积分 513
余额 0
注册时间 2005-06-10
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2020-7-3 18:57
只看该作者
如图中的过路开关,批量转化时是多立管,我希望批量转化时是单立管。
附件
(7.96 KB)
2020-7-3 18:57
帖子
150
精华
0
积分
513
注册时间
2005-6-10
最后登录
2025-6-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
zizunbao
帖子 115
积分 392
余额 0
注册时间 2007-04-09
最后登录 2025-06-17
发短消息
加为好友
当前离线
7
#
大
中
小
发表于 2020-7-7 13:12
只看该作者
回复 6# 1+1 的帖子
这个位置必须是双管啊,如果是单管(如以前的预制板楼板)也必须是梁下有个过路盒,然后才能单立管。如果单立管那么管内穿钢丝怎么穿呢?在规范中暗配管是杜绝使用三通的,且三通也没法穿拉线钢丝啊