鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
 12 12
发新话题
打印

墙问题

墙问题

地下室墙竖向钢筋是14  上面一层竖向钢筋是12  绑扎接头 接头长度软件计算结果是按14直径*1.2LAE  应该是按12直径*1.2LAE吧 为什么

TOP

回复 1# 朱学江 的帖子

楼主您好,您的问题正在解决,请稍等

TOP

回复 1# 朱学江 的帖子

楼主您好,软件中计算的确是按下部计算接头长度的,楼主如果觉得计算结果有误,或是觉得计算方式有错,请您提供相应的依据或参照说明一下,谢谢

TOP

回复 3# 鲁班技术083 的帖子

你好 08G101-11 第35页 解释第一条

TOP

回复 4# 朱学江 的帖子

楼主您好,
不好意思
今晚没有钢筋工程师值班,请您拨打一下钢筋400电话
400—9203000
您的问题将于明早8点30之后回复

TOP

楼主您好,下墙直径大于上墙时,是以下墙伸出上层搭接。

[ 本帖最后由 鲁班技术015 于 2013-1-2 08:49 编辑 ]

TOP

回复 6# 鲁班技术015 的帖子

你好 这条是不是应该改一下呢   这样是不符合规范的。

TOP

回复 7# lichengtong 的帖子

谢谢李工的提醒,这个问题我这边跟研发那边交接一下。

TOP

回复 6# 鲁班技术015 的帖子

可能吗 规范很清楚 是按小直径钢筋计算搭接的

TOP

回复 9# 朱学江 的帖子

你好!绑扎长度直径取值确实有问题,暂时需要自己手工进行结果修改并锁定

TOP

 12 12