剪力墙顶层纵筋锚入屋面板或楼板内的参数设置问疑
03G、11G系列图集中及施工图中,要求墙顶层纵向筋在锚入屋面板或楼层板中,要求弯折长度〉=12d,也就是说锚入板内不光满足一个锚固值,其弯折长度不得小于12d,那么锚入板内的长度值是〉=LAE(LA);当锚入板内竖直段+弯折段(12*D)〉=一个锚固值时,弯折长度取12*D;当锚入板竖直段+弯折段(12*D)〈一个锚固值时,那么弯折长度取〉12*D(竖直段+弯折长度必须等于锚固值)。
现在软件中(03,11G)都只有两种设置,弯折长度的参数设置不支持〉=12*D的设置,所以此参数设置应开放,人防墙及暗柱类同如此。
图集出处:11G101-1P70,剪力墙竖向钢筋顶部构造;11G329P3-12,墙竖向分布筋在墙顶构造(一)、(二)的做法!