连梁的抗扭钢筋怎么输入

连梁的抗扭钢筋怎么输入

连梁的抗扭钢筋怎么输入,在连梁属性腰筋中输入N2C12提示格式不对,另外在转化连梁时有的连梁腰筋能转化成N2C12的格式,但就是不能修改,修改也提示格式不对

TOP

回复 1# 鲁班8778 的帖子

楼主你好,连梁暂时不可以设置抗扭腰筋的,你可以用次梁来代替

TOP

回复 2# 鲁班技术023 的帖子

半吊子 连梁在转化时如果把腰筋前面的N改了就不能识别,可有N又不能计算

TOP

鲁班技术023你真的是头痛医头,脚痛医脚,根据你的说法那梁底筋锚固怎么设置,如果是顶层的话支座内的箍筋怎么设置。
还有即使按次梁若是有抗扭底筋也要按锚固设计。

TOP

回复 4# cgc2012 的帖子

您好,抗扭腰筋我们这暂时不支持,我们也在加快进度优化,正如2楼所说,暂时是变通处理。
[url=http://bim.myluban.com/login.htm][img]

TOP

回复 5# 鲁班技术086 的帖子

为啥要"正如2楼所说"以次梁代替做而不用框架梁做呢?连梁上下筋锚固为Lae且不小于600

TOP

回复 6# 13771016144 的帖子

您好,框架梁也是可以的。
[url=http://bim.myluban.com/login.htm][img]