鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
发新话题
打印

柱插筋计算问题

柱插筋计算问题

请问顶层柱结顶,屋面葡萄架的柱子插在上一层顶端的梁柱,墙板上,计算需要怎么设置,因为上一层柱不会锚固处屋面了,而出屋面的葡萄架柱子用的是插筋,应该与普通中间层钢筋计算不一样把。附图,打圈的是要插筋的柱子

附件

11.jpg (28.08 KB)

2013-8-3 10:11

11.jpg

TOP

回复 1# bkzhang 的帖子

楼主您好,您这个柱子是梁上柱吗?梁上柱的话计算插筋的。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm

TOP

回复 2# 鲁班技术083 的帖子

有些是梁上柱,有些是墙上柱。我问软件自动识别它门计算插筋吗?自己不用设定吗?还有底下一层柱到板筋已经弯锚固已经结束,软件是自动识别的?

TOP

回复 3# bkzhang 的帖子

您好,如果你上层没有构件的话软件会自动收头弯折的,梁上柱的插筋会自己计算的。计算设置里有,你可以看下。

TOP

发新话题