两向基础主梁相交的柱下区域,较高的基础主梁箍筋按梁端箍筋贯通设置,软件自动计算?

两向基础主梁相交的柱下区域,较高的基础主梁箍筋按梁端箍筋贯通设置,软件自动计算?

两向基础主梁相交的柱下区域,应有一向截面较高的基础主梁按梁端箍筋贯通设置;当两向基础主梁高度相同时,任选一向基础主梁箍筋贯通设置。目前,鲁班钢筋对于这一条是不是会自动计算的?

TOP

回复 1# 洪晓华 的帖子

楼主你好,箍筋在柱下区域贯通布置,需要在计算设置中调整箍筋起步间距。

TOP

该怎么调整?根据11G规范,两向相交时,只要较高截面基础梁配置,而另一向梁不配置?

TOP

回复 3# 洪晓华 的帖子

你说的意思就是基础梁在节点区箍筋按梁端箍筋设置,梁交叉取截面宽度较大的箍筋布置?这个就需要选择相应较大截面尺寸的基础梁,在计算设置中把箍筋的起配间距调整为负数。

TOP

这个请具体看一下11G101-3中P31页:施工时应注意:。。。。。。这部分内容!这条能不能在软件中实现自动计算?

TOP

楼主您好,
不好意思,今天晚上没有钢筋的工程师值班
您可以拨打400电话
联系方式是:400—920—3000
您的问题将于明早上班后回复

TOP

回复 1# 洪晓华 的帖子

楼主你好!
    你的建议,我这边记录下!做基础梁实体化计算的时候,我们这边会参考把这条注意事项加进去!谢谢~~