鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
发新话题
打印

求助基础梁钢筋

求助基础梁钢筋

基础梁为DL450*700,c8-100/200,B4c25,N4c14见图1,为什么相连两款的梁原位标注中(红圈),明明是上部钢筋6c25,右下部筋5c25,在图形里面正好是变成相反的位置了,但是平法标注表里面是对的
图2,与前面一夸相连的另一夸标注及图中(红圈)的位置就对的起来的
什么原因啊,有没有问题

附件

3.png (33.56 KB)

2017-4-25 10:49

图1

3.png

2.png (20.73 KB)

2017-4-25 10:49

图2

2.png

TOP

回复 1# ballenlv 的帖子

楼主您好,在钢筋软件中基础梁的原位标注和框架梁标注的位置是相反的,这样是没有问题的。

TOP

引用:
原帖由 鲁班技术029 于 2017-4-25 11:27 发表
楼主您好,在钢筋软件中基础梁的原位标注和框架梁标注的位置是相反的,这样是没有问题的。
但是为什么同一条梁,相连两跨标注的位置也会是相反的

TOP

回复 3# ballenlv 的帖子

可能跟图形的倾斜角度有关,导致了输入的信息框位置反了,这没关系的。