·3·〖鲁班大师(钢筋)〗
» 暗柱边的剪力墙加强拉钩怎么做?
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
14
‹‹
1
2
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
暗柱边的剪力墙加强拉钩怎么做?
cgc2012
帖子 225
积分 804
余额 0
注册时间 2013-01-10
最后登录 2025-05-20
发短消息
加为好友
当前离线
11
#
大
中
小
发表于 2013-3-15 10:43
只看该作者
韩工的方法精确但是也麻烦,基本每个墙都得切,不知道韩工自己在做有没有在切
鲁班技术03的方法也成,但是现在的工程本来就有?级? 级?级钢,为了区分抗震又来个 ?级钢 ,要是在区分拉钩就得用?级,要是上下层拉钩不是同一级别还得用?,规格实在太多了。
最好下次软件升级的时候直接把暗柱中的其他钢筋统计在箍筋里就什么都解决了
帖子
225
精华
0
积分
804
注册时间
2013-1-10
最后登录
2020-5-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
韩吉中
翻样行者
帖子 2845
积分 9010
余额 0
注册时间 2009-07-20
最后登录 2025-05-20
发短消息
加为好友
当前离线
12
#
大
中
小
发表于 2013-3-15 11:00
只看该作者
那哪是暗柱中的其它钢筋啊,那个加强拉勾筋都设计在暗柱之外呢,只是在暗柱旁边的剪力墙里,可没在暗柱里呀,我的做法是麻烦点,但是工作量不是很多,顶多只在底部加强区域,算地下负一层顶多也就4个楼层有,而且还不是所有的暗柱旁边都这样设计,布墙时,你布一道横向的墙切开替换好拉勾,之后复制这相连的两道墙90度旋转一下,再之后就可劲儿的复制粘贴,很快的就都放完了,会了不难,难了不会,这叫熟中生巧。
帖子
2845
精华
1
积分
9010
注册时间
2009-7-20
最后登录
2020-2-24
余 额 0
查看详细资料
TOP
cgc2012
帖子 225
积分 804
余额 0
注册时间 2013-01-10
最后登录 2025-05-20
发短消息
加为好友
当前离线
13
#
大
中
小
发表于 2013-3-15 14:43
只看该作者
韩工你厉害!不是没个人都有你这样的水平的,鲁班应该让大多数人用起来方便,如果让我每个墙都打断设置拉钩的话那还不如直接用5级钢代替啦
帖子
225
精华
0
积分
804
注册时间
2013-1-10
最后登录
2020-5-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
韩吉中
翻样行者
帖子 2845
积分 9010
余额 0
注册时间 2009-07-20
最后登录 2025-05-20
发短消息
加为好友
当前离线
14
#
大
中
小
发表于 2013-3-16 09:35
只看该作者
笑话,5级钢能代替什么,
广一联一达有这功能,不知人家是咋整的,没研究,
暗柱是独立的,遇到相邻暗柱那段墙,墙长在200~500之间,拉勾加大,再之后的墙拉勾正常,其实是一道墙,靠近暗柱的那一小段拉勾往大了改变,就这么点事儿,柱和墙是两个构件,因墙拉勾相互影响而改变,软件也不好整,