连梁保护层怎么不联动?

连梁保护层怎么不联动?

工程设置,锚固设置,墙梁保护层怎么不联动?操作的不对还是怎么?

附件

QM[%[Y8(W3@}Q8~Y0Y~3MPX.jpg (167.86 KB)

2013-4-4 12:20

QM[%[Y8(W3@}Q8~Y0Y~3MPX.jpg

TOP

楼主您好,连梁的保护层调整是联动的,在工程设置中调整后点击确定后返回属性定义栏就会联动修改的。

附件

1.png (68.52 KB)

2013-4-4 12:30

1.png

TOP

回复 2# 鲁班技术022 的帖子

不想多说,QQ多少发远程,

TOP

您好,631181063

TOP

连梁保护层联动是有问题的,可鲁班就是说没有问题,真让人无语、无奈。要想想用户为什么不说框架梁、次梁呢?还有就是连梁为什么没有纵向钢筋弯直锚保护层判断值呢?框架梁、次梁是都有此功能的。
专-施工翻样 预决算
QQ:1144623606
手机:13818080395
群:179404018

TOP

回复 5# 6398 的帖子

陈工您好,连梁的保护层不联动主要是先修改属性下面的,之后再修改工程设置中的公有属性。连梁弯直锚保护层判断这个我记录下。

TOP

11G下的问题

TOP

回复 7# shanvy 的帖子

我这边测试了,11G规则下是不联动,我这边记录提交上去。谢谢你的提醒。