剪力墙水平分布筋伸入边缘构件问题

剪力墙水平分布筋伸入边缘构件问题

根据13G101-11第43页第一、二种情况应该是弯折15D,软件第一种按转角墙柱,第二种按一型暗柱10D,,,,,,还有第三种明显是端柱软件怎么计算成10D?求解答!!!

附件

13G.jpg (226.29 KB)

2014-11-13 17:23

13G.jpg

第一种.png (36.88 KB)

2014-11-13 17:23

第一种.png

第一种1.png (73.09 KB)

2014-11-13 17:23

第一种1.png

第二种.png (47.13 KB)

2014-11-13 17:23

第二种.png

第二种1.jpg (173.98 KB)

2014-11-13 17:23

第二种1.jpg

第三种.png (10.3 KB)

2014-11-13 17:23

第三种.png

第三种1.png (44.99 KB)

2014-11-13 17:23

第三种1.png

第三种2.png (65.96 KB)

2014-11-13 17:23

第三种2.png

TOP

回复 1# wanghonghan 的帖子

楼主您好,你的剪力墙因为端部暗柱里有墙,所以在计算的时候应该是按照转角墙的节点来做的,建议尝试让水平筋在转角处断开

TOP

回复 2# 鲁班技术083 的帖子

你好,断开不就是我上面所说的第二种内外侧都是10D也是错啊,然后还有第三个问题呢?

TOP

回复 3# wanghonghan 的帖子

您好,软件中转角墙水平筋断开,锚固是15*D,第三个问题端部软件应该是按照一字型墙体水平筋端部弯折10*D来计算的,因为识别的时候你本身使用的就是暗柱,所以对剪力墙计算来说还是不管够不够直锚都是要顶到头弯折15d的,如果您需要按满足直锚计算的话,建议使用框架柱。

TOP

回复 4# 鲁班技术083 的帖子

你好,软件中转角墙水平筋断开,锚固是15*D
操作了 可以,但是得暗柱中的那道墙不能删除,就是第一种情况,删了软件就默认一型了,还有得把软件默认的0.8Lae改为15D; 还有第三种情况 计算设置剪力墙第12条《当水平筋伸入端柱长度满足锚固时,按支座长度-保护层》请问这个端柱如何理解,只能用框架柱来代替的话

TOP

回复 5# wanghonghan 的帖子

楼主您好,你参考下11G101-1第70页右**明第一条:端柱、小墙肢的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,所以做约束边缘端柱的时候你需要用框架柱来处理。