接线端子和电缆头的问题
请问,1、接线端子能
计算
吗?2、同层配电箱--桥架--配电箱的回路,用配线引线的命令布置电缆,计算后查看
报表
发现电缆头有两项,第一项
工程
量是2个电缆头,经反查是2个配电箱处的,第二项
工程量
是1个电缆头,经反查桥架内水平电缆闪烁,请问这个是怎么个情况?为什么会有3个电缆头?
帖子
24
精华
0
积分
88
注册时间
2014-12-10
最后登录
2018-5-28
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术019
帖子 3380
积分 12365
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2015-11-27 19:37
只看该作者
楼主你好,
不好意思,今天晚上没有安装工程师值班,请拨打400电话进行咨询
400-920-3000转2
帖子
3380
精华
0
积分
12365
注册时间
2011-8-30
最后登录
2018-10-14
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2015-11-28 08:26
只看该作者
回复 2# 鲁班技术019 的帖子
楼主你好
1、接线端子软件里面没有对应的构件信息,可以利用别的构件代替进行布置即可
2、关于电缆头,软件里面是根据电缆链接设备自动生成的电缆头,一个命令直接完成,桥架内不要在使用单独的电缆命令布置就不会多出个电缆头了
帖子
4639
精华
0
积分
15843
注册时间
2011-8-30
最后登录
2025-1-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
枫溪
帖子 24
积分 88
余额 0
注册时间 2014-12-10
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2015-11-28 08:45
只看该作者
回复 3# 鲁班技术026 的帖子
老师好,刚才又操作了一下,还是3个电缆头,操作步骤如下:布置水平桥架-布置垂直桥架-布置配电箱-然后用配线引线命令-计算,查看报表还是3个头
帖子
24
精华
0
积分
88
注册时间
2014-12-10
最后登录
2018-5-28
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2015-11-28 08:52
只看该作者
回复 4# 枫溪 的帖子
垂直桥架和配电箱链接位置,垂直桥架稍微比配电箱抬高一点高度,再来布置就可以了
这个是桥架和配电箱完全重合了,电缆相当于碰到了2次
帖子
4639
精华
0
积分
15843
注册时间
2011-8-30
最后登录
2025-1-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
枫溪
帖子 24
积分 88
余额 0
注册时间 2014-12-10
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2015-11-28 09:09
只看该作者
回复 5# 鲁班技术026 的帖子
是的,垂直桥架稍微高点,电缆头数量就对了,但是又出现一个问题:层高是3.9米,桥架高度2.8米,从桥架出线接设备时应该有段竖向的管线(配线引线对话框三维查看有此管线),配线引线完成后,出桥架处的竖向管线消失,出桥架管线标高2.8米,然后接设备
帖子
24
精华
0
积分
88
注册时间
2014-12-10
最后登录
2018-5-28
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术026
帖子 4639
积分 15843
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
7
#
大
中
小
发表于 2015-11-28 09:25
只看该作者
回复 6# 枫溪 的帖子
桥架的高度是2800的,如果在配线引线的对话框中,水平标高也是2800的,就不会存在短立管的,把水平桥架改成层高就可以了
帖子
4639
精华
0
积分
15843
注册时间
2011-8-30
最后登录
2025-1-17
余 额 0
查看详细资料
TOP
枫溪
帖子 24
积分 88
余额 0
注册时间 2014-12-10
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
8
#
大
中
小
发表于 2015-11-28 10:52
只看该作者
回复 7# 鲁班技术026 的帖子
已解决,谢谢老师耐心解答