1、
软件
默认设置的次梁2侧附加
箍筋
个数为3个,是不是不需要再布置了;2、软件在
计算
梁箍筋时超过定尺长度,
钢筋
搭接处的钢筋是否
加密
了。
附件
]~DUS]~LJ}[5_F3W(4N~~_C.png
(4.95 KB)
2016-6-20 16:34
截图
帖子
108
精华
0
积分
352
注册时间
2015-7-11
最后登录
2018-9-14
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术033
帖子 2407
积分 7797
余额 0
注册时间 2011-10-12
最后登录 2025-05-01
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2016-6-20 16:55
只看该作者
回复 1# Perliamo 的帖子
楼主您好:
计算设置里的这个附加箍筋是用于平法标注吊筋时,附加箍筋的根数,如果你没有在梁平法标注中设置吊筋,就不会自动计算的。软件在计算梁箍筋的时候,加密非加密都会考虑到的。