柱中箍筋的设置
定义柱的时候
箍筋
里什么时候需要标明B向H向
钢筋
的根数?如果不表明的话有什么
影响
?
附件
1.PNG
(8.8 KB)
2016-11-7 17:02
帖子
111
精华
0
积分
475
注册时间
2016-1-19
最后登录
2017-2-9
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术033
帖子 2407
积分 7797
余额 0
注册时间 2011-10-12
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2016-11-7 17:10
只看该作者
回复 1# 13084711124 的帖子
楼主您好:BH向拉筋是常规断面中拉筋和外箍不一样的时候输入,若一样 直接输入在箍筋即可,不需要改动。
帖子
2407
精华
0
积分
7797
注册时间
2011-10-12
最后登录
2017-8-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
13084711124
帖子 111
积分 475
余额 0
注册时间 2016-01-19
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2016-11-7 17:29
只看该作者
意思是换不换主要由B向和H向拉筋决定?若BH向钢筋数量和型号一样时不需要换?
帖子
111
精华
0
积分
475
注册时间
2016-1-19
最后登录
2017-2-9
余 额 0
查看详细资料
TOP
13084711124
帖子 111
积分 475
余额 0
注册时间 2016-01-19
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2016-11-7 17:32
只看该作者
就是BH向钢筋数量不一样是需要在箍筋后面设置括号,其中标明BH 向的分别根数?
帖子
111
精华
0
积分
475
注册时间
2016-1-19
最后登录
2017-2-9
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术033
帖子 2407
积分 7797
余额 0
注册时间 2011-10-12
最后登录 2025-06-19
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2016-11-7 18:38
只看该作者
回复 4# 13084711124 的帖子
您好:具体情况采用具体方法,配筋不一样可以分别输入,或者是直接用自定义断面去做。