Board logo

标题: 墙问题 [打印本页]

作者: 朱学江    时间: 2013-1-1 14:41     标题: 墙问题

地下室墙竖向钢筋是14  上面一层竖向钢筋是12  绑扎接头 接头长度软件计算结果是按14直径*1.2LAE  应该是按12直径*1.2LAE吧 为什么
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-1 14:51     标题: 回复 1# 朱学江 的帖子

楼主您好,您的问题正在解决,请稍等
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-1 15:09     标题: 回复 1# 朱学江 的帖子

楼主您好,软件中计算的确是按下部计算接头长度的,楼主如果觉得计算结果有误,或是觉得计算方式有错,请您提供相应的依据或参照说明一下,谢谢
作者: 朱学江    时间: 2013-1-1 17:37     标题: 回复 3# 鲁班技术083 的帖子

你好 08G101-11 第35页 解释第一条
作者: 鲁班技术019    时间: 2013-1-1 17:39     标题: 回复 4# 朱学江 的帖子

楼主您好,
不好意思
今晚没有钢筋工程师值班,请您拨打一下钢筋400电话
400—9203000
您的问题将于明早8点30之后回复
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-2 08:35

楼主您好,下墙直径大于上墙时,是以下墙伸出上层搭接。

[ 本帖最后由 鲁班技术015 于 2013-1-2 08:49 编辑 ]
作者: lichengtong    时间: 2013-1-2 08:41     标题: 回复 6# 鲁班技术015 的帖子

你好 这条是不是应该改一下呢   这样是不符合规范的。
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-2 08:50     标题: 回复 7# lichengtong 的帖子

谢谢李工的提醒,这个问题我这边跟研发那边交接一下。
作者: 朱学江    时间: 2013-1-2 15:10     标题: 回复 6# 鲁班技术015 的帖子

可能吗 规范很清楚 是按小直径钢筋计算搭接的
作者: 鲁班技术021    时间: 2013-1-2 17:46     标题: 回复 9# 朱学江 的帖子

你好!绑扎长度直径取值确实有问题,暂时需要自己手工进行结果修改并锁定
作者: WUXIAO    时间: 2013-1-2 18:06     标题: KZ柱箍筋加密区

请问图纸要求框架梁内柱箍筋加大一级,这个要怎样操作
作者: 鲁班技术021    时间: 2013-1-2 18:12

你好!你计算设置可以进行设置,具体看截图

图片附件: 2.jpg (2013-1-2 18:12, 138.95 KB) / 该附件被下载次数 1255
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67670&k=8260bd449747785742c6e9bb4463d0ba&t=1714256523






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0