标题:
桥架布置电缆
[打印本页]
作者:
qdgurong
时间:
2013-1-2 13:54
标题:
桥架布置电缆
地下一层变电所低压柜出线先经变电所内电缆沟到跨层桥架、水平桥架然后到一层配电箱的话如何操作?还有变电所电缆沟底标高低于地下室地面的话怎么操作?
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-1-2 14:16
楼主您好,今天没有安装工程师值班,你可以拨打:4009203000进行详细咨询。
作者:
竹木鲁班
时间:
2013-1-3 09:01
我有个小建议,从一层配电箱起,跨配引线到变电室出来的竖直桥架,在指定设备。电缆沟可以布置负标高,和电缆沟连接的竖向桥架起点也是负标高。希望可以帮到你。
作者:
qdgurong
时间:
2013-1-3 10:34
标题:
桥架电缆敷设
我的电缆是从变电所低压柜经过电缆沟到垂直桥架引到夹层再走水平桥架到竖井内再经过垂直桥架到一层后经水平桥架到配电箱,怎么操作?电缆沟底标高低于地下室地面1米深。
作者:
竹木鲁班
时间:
2013-1-3 10:39
我的建议是你的电缆沟布置时标高给-1000,只要桥架是连贯的,你从一层配电箱使用跨配引线将电缆引到电缆沟附近的竖直桥架,这个竖直桥架的起点标高就是电缆沟的上标高吧,就按照竖直桥架的起点标高引出,选中变电室的配电柜就配完了。