Board logo

标题: LL下 有剪力墙 且无洞口 [打印本页]

作者: fkb402302763    时间: 2013-1-3 16:51     标题: LL下 有剪力墙 且无洞口

LL下 有剪力墙 且无洞口,这种情况,LL 怎么计算不了? 怎么处理

图片附件: X)R7`P)]G8IMQTE1Q)@%KN8.jpg (2013-1-3 16:51, 12.9 KB) / 该附件被下载次数 2386
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67680&k=9f6231de250609293103ac19bd86cede&t=1744151401


作者: 鲁班技术028    时间: 2013-1-3 16:53     标题: 回复 1# fkb402302763 的帖子

楼主您好,今天没有钢筋的同事值班,您可以拨打下400电话:4009203000
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-3 17:33

楼主您好,软件中计算连梁必须在连梁下部有洞口才可以计算。


请楼主尽快进行正版验证,方便免费升级。
验证方法:插上正版锁,打开软件,点击iLuban-云模型检查,输入要验证的账号密码,按提示进行自动验证。
完成后在电子鲁班论坛(http://www.eluban.com/bbs/)退出,重新登录,即可看到“正”的标志。
提醒:1把锁只能验证1个账号,已经验证过的账号,或者VIP账号不需要再验证。
作者: 韩吉中    时间: 2013-1-3 22:31

连梁与剪力墙同宽的话,改用暗梁来布置。