标题:
剪力墙布置问题
[打印本页]
作者:
xyf_user
时间:
2013-1-3 19:37
标题:
剪力墙布置问题
鲁班能不能升级一下剪力墙,温度计布置增加在上面
[
本帖最后由 xyf_user 于 2013-1-3 19:41 编辑
]
图片附件:
未命名.jpg
(2013-1-3 19:37, 24.78 KB) / 该附件被下载次数 2436
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67684&k=3b1d394ebc758911f79dcbb109d2d4af&t=1749469776
图片附件:
未命名.jpg
(2013-1-3 19:41, 35.22 KB) / 该附件被下载次数 2416
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67685&k=74f25da41c75add200254f0835b71b66&t=1749469776
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-1-3 20:02
楼主您好,这个可以作为一部分的剪力墙一排钢筋来计算,不过需要修改一下计算结果;也可以直接在其他配筋里面做。