标题:
喷淋
[打印本页]
作者:
季依
时间:
2013-1-4 13:27
标题:
喷淋
喷淋管道修改标高,怎么使短立管一起联动?
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-1-4 13:35
标题:
回复 1# 季依 的帖子
楼主你好,高度调整命令只能调整水平管的标高,而短立管是不会联动的,若要改短立管的标高可以在本层三维的状态下来调整短立管的标高,用高度调整命令,在命令行输入s或是f批量来修改.
作者:
季依
时间:
2013-1-4 13:54
知道了,谢谢