标题: 鲁班软件中为什么合法性检查老是墙未封闭 [打印本页]

作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 15:57     标题: 鲁班软件中为什么合法性检查老是墙未封闭

柱和柱之间连接是砖墙 两者肯定是接触到的 可是为什么合法性检查没闭合 必须用0墙去闭合?

[ 本帖最后由 jhcl1123 于 2013-1-5 16:08 编辑 ]

图片附件: 1.jpg (2013-1-5 16:08, 18.52 KB) / 该附件被下载次数 4737
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67739&k=85e2cdf64086f299d0811cf9fdb9b952&t=1744492537


作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-5 16:01

楼主您好:在软件中墙体是必须闭合的,中间的柱构件其其他是不能代替墙体闭合的,这种情况可以拉伸墙体将墙体闭合,或者用0墙来链接。
作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 16:05

我的意识就是  我这个图 就是边上2个柱 中间我用砖墙连接 很简单 但是为什么显示不闭合呢
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-5 16:07

楼主您好:能否截图看下呢
作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 16:10

就上面这个图 说没闭合
这种墙体画到柱内或者刚好连接柱都是没事的吧 反正不是都有扣减关系的
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-5 16:18     标题: 回复 5# jhcl1123 的帖子

楼主您好:墙体闭合是必须要用墙体来闭合的中间的柱构件不能代替墙体闭合

图片附件: 墙体闭合.png (2013-1-5 16:18, 39.38 KB) / 该附件被下载次数 4779
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67740&k=f201bd63ea31c782eef2e6f6bd370eaa&t=1744492537


作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 16:24

就是我Q1的剪力墙中线和砖墙200的中间是要连接在一起 是吗?
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-5 16:25

楼主您好:是的,需要链接,注意是“中线对中线”
作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 16:28     标题: 回复 8# 鲁班技术037 的帖子

那这里不是肯定要用0墙连接了?剪力墙Q1肯定和砖墙规格不一样的
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-5 16:48

楼主您好:这个不同墙厚的墙体用0墙闭合和规格没关系的,墙体闭合目的为了以后的装饰以及建筑面积等--
作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 16:51     标题: 回复 6# 鲁班技术037 的帖子

那其实对工程量是没有影响的吧
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-5 16:53

对墙体工程量没影响,对其他如装饰,建筑面积等构件有影响的
作者: jhcl1123    时间: 2013-1-5 16:57

好的 谢谢




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0