Board logo

标题: 怎么不取最大值 [打印本页]

作者: 冯仁俊    时间: 2013-1-5 17:14     标题: 怎么不取最大值

锚固值怎么不取最大值。

图片附件: 360桌面截图20120101171028.jpg (2013-1-5 17:14, 59.53 KB) / 该附件被下载次数 2804
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67742&k=ebf7bbe866ade35e4d41ba13c43e23ef&t=1743709154



图片附件: 360桌面截图20120101171116.jpg (2013-1-5 17:14, 390.44 KB) / 该附件被下载次数 2812
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67743&k=d02c036d967ce13fdad1300d00abfeae&t=1743709154


作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-5 17:25     标题: 回复 1# 冯仁俊 的帖子

冯工你好,你这个支座是不满足直锚的,你可以设置一个比较大的柱,然后支座识别,你可以看一下计算结果就明白了
作者: 钢筋产品工程师N    时间: 2013-1-6 09:25     标题: 回复 1# 冯仁俊 的帖子

楼主你好:这个工程的截图计算是没有取到最大值,你看下你是不是该构件被锁定了,没计算!或者在识别一下试试,确实有问题,麻烦工程上传下,我们这边看看!谢谢····
作者: 冯仁俊    时间: 2013-1-6 11:27

2层梁,,,,,,,,,,,

附件: 长寿-古镇 2#楼.ftz (2013-1-6 11:27, 1.29 MB) / 该附件被下载次数 32383
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67763&k=0d3cb562a19fb01ef13fe15a6dc3384a&t=1743709154
作者: 冯仁俊    时间: 2013-1-6 11:31

还有一个问题就是墙有时 不能识别为支座。工程2层梁22#KL30A。600的柱是我添加进去的,第二与第四支座。
作者: 鲁班技术038    时间: 2013-1-6 11:49     标题: 回复 5# 冯仁俊 的帖子

你可以选择1层布置墙,复制到2层就以此为支座
作者: 钢筋产品工程师N    时间: 2013-1-6 12:06     标题: 回复 4# 冯仁俊 的帖子

楼主你好,因为你端部以墙为支座,所以读到计算设置第6条 纵筋锚入水平墙的长度"LAE"