Board logo

标题: 满堂、桩承台、基础梁整浇问题 [打印本页]

作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 18:02     标题: 满堂、桩承台、基础梁整浇问题

现在地下室满堂、桩承台和基础梁顶标高是一样的,
桩承台和基础梁边缘都要60度放坡。
现用集水井布置放坡部分,
相应集水井均相交,那是否需要将所有井合并?
另外集水井套满堂清单,那相应的侧垫层如何处理?
上海清单库没有基础垫层清单,如何处理,谢谢!

图片附件: 满堂、承台、基础梁放坡.jpg (2013-1-8 18:02, 30.19 KB) / 该附件被下载次数 4080
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67896&k=fe9faddc74d6b452d1f6d2ee62a9b462&t=1744978587


作者: 鲁班技术031    时间: 2013-1-8 18:14

您好
1、相交的集水井需要合并一下;
2、侧面垫层,在集水井侧面垫层套定额即可;
3、上海清单是没有单独的垫层清单,只能出消耗量,如果一定要出清单,那你可以新建一条清单,计算项目改成垫层即可,前提是保证与别的清单编号重复,方便你套项。
作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 18:35

这个为了放坡设置的集水井和常规的集水井我是用两种实体集水井(J1和J2)做的,这样合并井会有问题么
作者: 鲁班技术031    时间: 2013-1-8 18:39     标题: 回复 3# revivezhao 的帖子

你好,这样合并是没有问题的。
作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 18:39

侧面垫层部分的模板该如何处理?
作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 18:41

还有我常规的集水井是需要底部垫层的,但是放坡集水井是不需要底部垫层的,怎么办?
作者: 鲁班技术031    时间: 2013-1-8 18:47     标题: 回复 5# revivezhao 的帖子

你好,你可以把模版套在垫层里,然后改单位为平方 计算结果里面编辑下A值 除以一个厚度。

图片附件: QQ截图20130108184718.jpg (2013-1-8 18:48, 20.02 KB) / 该附件被下载次数 4047
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67898&k=f225de1485533a193b18eecf24cf7d6a&t=1744978587


作者: 鲁班技术031    时间: 2013-1-8 18:48     标题: 回复 6# revivezhao 的帖子

哪有的话 只能编辑A值了。
作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 19:55

好吧 其实满堂如果能扣交叉 就没有这个问题了
作者: 鲁班技术031    时间: 2013-1-8 20:25     标题: 回复 9# revivezhao 的帖子

你好,满堂基础之间是可以扣交叉的
作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 22:39

引用:
原帖由 鲁班技术031 于 2013-1-8 18:47 发表
你好,你可以把模版套在垫层里,然后改单位为平方 计算结果里面编辑下A值 除以一个厚度。
麻烦问一下 垫层加套一个模板 默认A值是什么?
如果是体积的话 除以厚度就不对了
作者: revivezhao    时间: 2013-1-8 22:46

引用:
原帖由 鲁班技术031 于 2013-1-8 20:25 发表
你好,满堂基础之间是可以扣交叉的
鲁班的满堂不是扣交叉
设置满堂扣满堂的话 交叉部分就两边都不计了
就少了
作者: 鲁班技术032    时间: 2013-1-9 09:05     标题: 回复 12# revivezhao 的帖子

您好,1、您一个满基计算规则扣除了满基,另一个满基计算规则就不要修改了
这样量就不会有影响的
2、您的模板在垫层中套取的,垫层的单位是m3,A值是体积
而模板是需要算取的是接触面积,所以A/厚度的
作者: revivezhao    时间: 2013-1-9 12:08     标题: 回复 13# 鲁班技术032 的帖子

2m*5 m厚度100的垫层体积为2*5*0.1=1m3
模板应该是(2+5)*2*0.1=1.4m2
你用A/0.1=10m2 怎么会正确
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-9 12:28

你单独可视化校验工程量是多少呢




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0