Board logo

标题: 桥架配线引线 [打印本页]

作者: qdgurong    时间: 2013-1-9 10:40     标题: 桥架配线引线

从配电箱经一根桥架引出多根电缆到多台设备,每根电缆都要从桥架处引出配管到设备,那是不是每根到设备的电缆都要从配电箱处开始配线引线?另外,跨层配管线能不能从跨层桥架处直接配管线到另一层的配电箱?

图片附件: 搜狗截图_2013-01-09_10-31-39.png (2013-1-9 10:40, 19.92 KB) / 该附件被下载次数 1568
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67921&k=f5d68b288ec780b011259429f30b4190&t=1732519966


作者: 鲁班技术011    时间: 2013-1-9 10:51     标题: 回复 1# qdgurong 的帖子

楼主你好,使用配线引线命令可以用一个电缆引出连接多个设备,选中桥架后在命令行输入D,在连接你的设备,在命令行输入F,指定端点,在使用D下一点命令直到带命令结束就可以了。至于跨配引线可以连接另一层里面的设备,之间只要有处置的桥架连接起来就可以了。

[ 本帖最后由 鲁班技术011 于 2013-1-9 10:57 编辑 ]

图片附件: 配线.gif (2013-1-9 10:57, 1.36 MB) / 该附件被下载次数 1767
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=67925&k=61b1348d6f0f3ac1606c273c3ed68811&t=1732519966


作者: qdgurong    时间: 2013-1-9 12:26

我是说每台设备的电缆都要从配电箱直接引出,如图所示,共有4台设备,那就有4根电缆从配电箱引出,4根电缆经过一根桥架,到每台设备旁边分别穿管引至设备,那是不是每台设备都要做一次配线引线?
作者: qdgurong    时间: 2013-1-9 12:30

还有,我说的跨配引线是说:桥架在地下夹层,配电箱在地下一层,配电箱的电缆经由桥架后穿管向下引至配电箱,有一段水平管和垂直跨层线管,那这段垂直跨层线管在跨配引线命令里能不能一次生成?还是只能配到水平管这里,垂直的线管要自己布设跨层立管的?
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-9 12:30

楼主你好:你的问题已关注你稍后给您回复--
作者: 鲁班技术004    时间: 2013-1-9 12:46     标题: 回复 3# qdgurong 的帖子

是的 现在桥架配线引线命令 只能做放射性的 您这种预分支 只能一个个做
作者: 鲁班技术004    时间: 2013-1-9 12:50

引用:
原帖由 qdgurong 于 2013-1-9 12:30 发表
还有,我说的跨配引线是说:桥架在地下夹层,配电箱在地下一层,配电箱的电缆经由桥架后穿管向下引至配电箱,有一段水平管和垂直跨层线管,那这段垂直跨层线管在跨配引线命令里能不能一次生成?还是只能配到水平管这 ...
这要分两次做 因为在跨配引线命令中 只能选中一个跨层桥架  所以您只能做到那段与第二个跨层桥架相连的 水平桥架那里 完成这个命令 再用跨配引线命令布置第二段




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0