各位大侠

在计算柱基砖胎模的时候

得到砖胎模的工程量是和柱基的接触面  而不是按中心线计算的
该如何调整哪
作者: 鲁班技术027    时间: 2013-1-9 11:41     标题: 回复 1# whb811021 的帖子

楼主您好,你的问题正在被关注。
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-9 12:01

你计算的转胎膜是按照平方还是立方
作者: whb811021    时间: 2013-1-9 12:38

按照平方米
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-9 12:46

楼主您好:要按中心线可以在A值里面编辑
作者: whb811021    时间: 2013-1-9 12:54

A值里我乘以怎么样一个系数呢?
如120墙、240墙
作者: whb811021    时间: 2013-1-9 13:07

另外  砖胎膜不管是计算平方米还是计算立方米   都是需要按中心线计算的
软件里应该综合考虑进去

不能仅仅在A值里考虑
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-9 13:18     标题: 回复 6# whb811021 的帖子

您好,您是说柱基的转胎膜要按照中心线算取的
在软件当中的柱状独基的转胎膜计算方法是按照细部设计图形尺寸算取的也就是说您柱基的实际尺寸
您说的按照中心线算取的转胎膜是面状构件暂时不是很好处理的,建议您手工算取的

[ 本帖最后由 鲁班技术037 于 2013-1-9 13:19 编辑 ]
作者: whb811021    时间: 2013-1-9 13:24

          感谢