Board logo

标题: 马凳/撑脚,还停留在模糊计算阶段应改进 [打印本页]

作者: 韩吉中    时间: 2013-1-10 21:23     标题: 马凳/撑脚,还停留在模糊计算阶段应改进

所谓马凳/撑脚模糊阶段,是软件只能按照板面积计算个数,不会自动扣减梁柱的占位,也不会自动扣减板中心无上部筋的单层底筋部位;筏板也不会自动扣减独立基础和基础梁柱的占位,这样软件在计算马凳个数时,争议很难解释得清,假使将来都用塑料马凳不用钢筋做,那么软件也应该能够准确的计算出个数来,要不怎么叫做软件呢?既然板筋能够扣减梁的占位,那马凳亦应能扣,柱子不好算先不管它,筏板马凳筋扣减独立基础当是应该应份的事吧,继续模糊下去不能以理服人的。
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-10 21:26

韩工您好,撑脚这块的计算是不太完善,我这边记录下,跟上面沟通下争取早日完善。
作者: 卢文锋880906    时间: 2013-1-11 11:21

韩工提的好  正所谓以理服人,这块确实该改进。
作者: zpj13991034208    时间: 2013-1-23 23:05     标题: 韩工您说的太好了!

韩工我建议碼蹬可以按1/2间距300至500梁边起算,按支座筋或二层筋的部筋范围计算,想墙拉钩一样布置也可梅花布置。韩工我还想建议人防地下室顶板拉钩计算选项,这样算回更精确,望您能支持!谢谢内容
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-24 08:58     标题: 回复 4# zpj13991034208 的帖子

您好,你说的建议我这里也会记录的,感谢你的建议与支持




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0