标题:
满堂基础是否可以支持扣除 自定义构件 体构件?
[打印本页]
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-11 10:07
标题:
满堂基础是否可以支持扣除 自定义构件 体构件?
地下室底板布置排水沟 用实体集水井,集水井的标高是不是要比基础低
作者:
鲁班技术032
时间:
2013-1-11 10:19
标题:
回复 1# mutou5218 的帖子
楼主您好,满基暂时不支持扣减自定义构件的扣减
您的排水沟是用集水井布置的,集水井的标高要看您的图纸上标高设置即可
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-11 10:30
标题:
集水井的标高是不是要比底板低的标高低啊,,,我布置不成功
上面提示集水井标高超过筏板标高
作者:
鲁班技术032
时间:
2013-1-11 10:35
标题:
回复 3# mutou5218 的帖子
您好,您在布置集水井时怎么操作的呢,
用形成井处理要对每一边设置坡度及标高的
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-11 10:38
标题:
我是用绘制实体集水井,我应该如何操作比较好
我是用绘制实体集水井,我应该如何操作比较好
作者:
鲁班技术032
时间:
2013-1-11 10:46
标题:
回复 5# mutou5218 的帖子
您的大样图截过来看一下
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-11 10:55
标题:
集水井底部高度超过满堂是什么意思?
我用实体集水井布置排水沟,基础顶标高-4000,筏板厚度800,排水沟深度,400,宽带500,我布置不成功,提示集水井底部超过满堂
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-11 10:58
标题:
我截图你帮我看看问题出来哪里?
我截图你帮我看看问题出来哪里?
图片附件:
QQ截图20130111105750.png
(2013-1-11 10:58, 13.59 KB) / 该附件被下载次数 4772
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68000&k=d98ad03b6dd57c4f34606db38b139dca&t=1744761659
作者:
鲁班技术032
时间:
2013-1-11 11:27
标题:
回复 7# mutou5218 的帖子
您好满基的顶标高为-4000 ,厚度为800排水沟深度为400 ,宽度为500是吗
您的排水沟高度明显高于满基的高度,故出现以上情况
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-12 15:05
标题:
我排水沟底标高已经设置成-4400
我排水沟底标高已经设置成-4400,不成功,我设置成-5000时就成功了
作者:
mutou5218
时间:
2013-1-12 15:09
标题:
我基础底板底标高-4800,顶标高-4000,我用绘制集水井布置排水沟
我把排水沟标高设为-4400布置不成功,把排水沟标高设置-5000布置成功,我排水沟深度400,我以为把排水沟底标高设置成-4400,深度正好400,可是不成功
作者:
鲁班技术031
时间:
2013-1-12 15:15
标题:
回复 11# mutou5218 的帖子
你好,在满堂基础布置排水沟可以用布置井坑来绘制。