标题:
梁上柱筋计算问题
[打印本页]
作者:
徽泰郎
时间:
2013-1-11 16:43
标题:
梁上柱筋计算问题
1、梁上柱筋计算,怎么没有弯折,是满足锚固要求就不弯折了吗?
2、即使满足了锚固要求,那这个计算怎么看不明白。我把建图参数讲一下,大家帮我看看啊。该柱下面的梁高600mm,净长1200mm,上层层高5400mm,哪位高手帮我分析下这个计算式怎么理解。
3、请问大家在跟别人核对钢筋量的时候,柱筋怎么样才能核对快些,图形法计算的柱子,在报表里面有时候同一种柱子却不在一起(可能是按位置分开了),相隔比较远,找起来费劲。
4,、板筋在核对时候也挺麻烦的,生层的报表是按排显示,比如1-30排等,这个怎么排,由哪个方向开始排布?
图片附件:
梁上柱问题.jpg
(2013-1-11 16:43, 184.22 KB) / 该附件被下载次数 2747
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68017&k=a703b34690e56066a0078cdd8cf4c16c&t=1743770405
作者:
鲁班技术027
时间:
2013-1-11 16:56
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
楼主您好,你是不是同一个层里面画了两道梁,会影响计算结果的,把你的工程放上来看下。
[
本帖最后由 鲁班技术027 于 2013-1-11 17:15 编辑
]
作者:
LB021385
时间:
2013-1-12 09:25
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
楼主,您好,您使用了底标高调整的命令么? 构造柱中的选项第一个是框架梁么?
[
本帖最后由 LB021385 于 2013-1-12 09:28 编辑
]
图片附件:
捕获.PNG
(2013-1-12 09:28, 95.94 KB) / 该附件被下载次数 2664
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68023&k=9a46715294733aaef57eca0b18d230e3&t=1743770405
作者:
钢筋_晗
时间:
2013-1-13 23:35
话说 要是一层里面有两道梁 梁上柱 怎么选择对应的亮
作者:
xiaoliwei2046
时间:
2013-1-13 23:47
标题:
回复 4# 钢筋_晗 的帖子
可以用分层啊
作者:
钢筋_晗
时间:
2013-1-14 00:06
汗 不是分层式画梁 我的意思是 我能选择在哪个梁上起柱吗? 同样的位置 标高不同的两根梁 梁上起柱好像只能认定下一层的梁为支座
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-1-14 09:11
楼主您好,梁上起柱,柱子的底标高自动调整是会读取下一层的梁。板筋的排数应该是从上至下、从左至右数的。
作者:
钢筋产品工程师N
时间:
2013-1-14 09:16
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
楼主你好:
你这个工程应该没有读到梁上柱的计算设置,读到中间层柱计算了,你下层有柱相连了看看!谢谢
作者:
teamjoydraw
时间:
2013-1-15 22:47
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
梁上柱一直计算正常啊,是不是没读到梁吖!
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0