03G、11G系列图集中及施工图中,要求墙顶层纵向筋在锚入屋面板或楼层板中,要求弯折长度〉=12d,也就是说锚入板内不光满足一个锚固值,其弯折长度不得小于12d,那么锚入板内的长度值是〉=LAE(LA);当锚入板内竖直段+弯折段(12*D)〉=一个锚固值时,弯折长度取12*D;当锚入板竖直段+弯折段(12*D)〈一个锚固值时,那么弯折长度取〉12*D(竖直段+弯折长度必须等于锚固值)。
现在软件中(03,11G)都只有两种设置,弯折长度的参数设置不支持〉=12*D的设置,所以此参数设置应开放,人防墙及暗柱类同如此。
图集出处:11G101-1P70,剪力墙竖向钢筋顶部构造;11G329P3-12,墙竖向分布筋在墙顶构造(一)、(二)的做法!
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-14 10:23     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

楼主您好,您的问题正在被关注,请稍等
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-14 11:34     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

楼主您好,你说的这个可以在剪力墙计算设置里第12条选择节点2
作者: 张林杰    时间: 2013-1-14 14:24     标题: 回复 3# 鲁班技术083 的帖子

你是鲁之技术人员,可以将软件中剪力墙计算设置第12项设置成〉=12d吧!
我等是用户,所以软件本不支持!
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-14 15:39     标题: 回复 4# 张林杰 的帖子

张工您好,你的意思是说在竖直段+弯折长度(12d)<锚固值时,需使弯折长度变大即>12d已达到竖直段+弯折长度=锚固值的要求。这个其实是可以变通处理的。不过参数开放或者增加一节点确实好点,我这边记录下。感谢张工的建议。
作者: 张林杰    时间: 2013-1-14 17:58     标题: 回复 5# 鲁班技术083 的帖子

就是这个意思,梁板的弯折设置就支持判断条件参数值,那么墙及暗柱同样可以!