Board logo

标题: 门窗边构造柱问题 [打印本页]

作者: 机关兽    时间: 2013-1-14 18:58     标题: 门窗边构造柱问题

如果门窗洞两侧要布置构造柱
那么如图:智能生成的构造柱,有没有必要拉到门窗边线去靠拢?因为还要布置窗套?该怎么处理合适?

图片附件: 未命名.jpg (2013-1-14 18:58, 32.32 KB) / 该附件被下载次数 2477
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68091&k=96ac8dfac9fc204bd1d5897c29e6055d&t=1745062440


作者: 鲁班技术019    时间: 2013-1-14 19:17     标题: 回复 1# 机关兽 的帖子

楼主您好,
这个是没有什么影响的,不需要刻意的调整,按照软件智能构柱生成的构造柱,进行微调整就可以了,就是把不需要的删除
作者: 机关兽    时间: 2013-1-14 19:56     标题: 回复 2# 鲁班技术019 的帖子

但是门窗洞口两侧还要做窗套呀!这样的话混凝土的量就多啦!!!!
作者: 鲁班技术019    时间: 2013-1-14 20:01     标题: 回复 3# 机关兽 的帖子

楼主您好,
您的门窗洞口两侧的窗套打算用什么构件来处理?
作者: 机关兽    时间: 2013-1-14 20:24     标题: 回复 4# 鲁班技术019 的帖子

用柱子或者自定义构件算体积
作者: 鲁班技术019    时间: 2013-1-14 20:26     标题: 回复 5# 机关兽 的帖子

楼主您好,
如果是在门窗洞边用柱子或者自定义构件来处理门窗套的话,
那么构造柱的位置就要移动到这个门窗套的边上的
作者: 机关兽    时间: 2013-1-14 21:06     标题: 回复 6# 鲁班技术019 的帖子

这样呀,知道了,谢了!