标题:
柱箍筋计算问题
[打印本页]
作者:
徽泰郎
时间:
2013-1-15 09:57
标题:
柱箍筋计算问题
之前咨询过了一次,可是基本上没解释清楚,或许是我表达的不轻楚吧,只好再次请教。
这次是关于柱箍筋计算的问题,一个柱子,箍筋按03G标法,m×n样式,如下图我的KZ,肢数8×8,采用软件默认计算出的数值与进入箍筋属性修改后的数值一样,没有任何的改变,试了多种柱子,发现问题一样。所以就迷糊了,柱子内箍筋到底是个怎样的算法。请高手详解。
上次咨询的梁箍筋也是一样,也烦请一道解释下内箍筋到底是个什么样的计算原则。
图片附件:
1.jpg
(2013-1-15 09:57, 193.36 KB) / 该附件被下载次数 4257
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68108&k=beefe5f1853591d8949aa735bad4a770&t=1743915856
图片附件:
2.jpg
(2013-1-15 09:57, 185.6 KB) / 该附件被下载次数 4166
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68109&k=b62373a37c6769b3e242b49515b0f858&t=1743915856
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-1-15 10:03
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
您好,您的问题正在被关注。
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-1-15 10:35
标题:
回复 2# 鲁班技术013 的帖子
您好,我们这边操作了,只要在属性中修改,重新计算结果是会变的。您修改了什么?我们这边操作一下截图给您吧。
作者:
徽泰郎
时间:
2013-1-15 10:45
能把梁、柱内箍筋在软件中的计算方法介绍下吗?
我重新尝试了一下,数值还是不变。我讲修改的数值是箍筋属性里面的nb和nh值。默认是nb、nh,但是有时候图纸要求制定内箍筋里面的钢筋数量,然后修改nb、nh值,但是修改后跟不修改,箍筋尺寸不发生改变。
[
本帖最后由 徽泰郎 于 2013-1-15 10:50 编辑
]
作者:
鲁班技术083
时间:
2013-1-15 11:05
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
楼主您好,根据您所给的设置,我们这里试了一下,因为你设置的单侧中部钢筋为11根,满足软件默认隔一箍一的要求,你设置的箍筋属性和软件默认的是一样的,所以量没有变化
作者:
徽泰郎
时间:
2013-1-15 11:12
在柱箍筋计算中,内箍筋默认是隔一箍一的算法是吧。那梁的内箍筋又是如何呢?
作者:
鲁班技术083
时间:
2013-1-15 11:19
标题:
回复 6# 徽泰郎 的帖子
您好,梁的内箍筋也同样是隔一箍一的
作者:
鲁班初学者
时间:
2013-1-15 11:22
标题:
回复 6# 徽泰郎 的帖子
单边是 (hc-2bhc-D)/间距个数*内箍占间距个数+D+2d
作者:
傻瓜
时间:
2013-1-15 15:38
标题:
回复 4# 徽泰郎 的帖子
估计楼主没点设为默认,就直接确定了。
作者:
fangjiaquan2011
时间:
2013-1-16 09:35
点了也没有用,不信你试试
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-1-16 09:45
标题:
回复 10# fangjiaquan2011 的帖子
您好,我们这边操作了修改nb、nh的值,重新计算后,结果是有变化的。