标题: 柱箍筋计算问题 [打印本页]

作者: 徽泰郎    时间: 2013-1-15 09:57     标题: 柱箍筋计算问题

之前咨询过了一次,可是基本上没解释清楚,或许是我表达的不轻楚吧,只好再次请教。

这次是关于柱箍筋计算的问题,一个柱子,箍筋按03G标法,m×n样式,如下图我的KZ,肢数8×8,采用软件默认计算出的数值与进入箍筋属性修改后的数值一样,没有任何的改变,试了多种柱子,发现问题一样。所以就迷糊了,柱子内箍筋到底是个怎样的算法。请高手详解。

上次咨询的梁箍筋也是一样,也烦请一道解释下内箍筋到底是个什么样的计算原则。

图片附件: 1.jpg (2013-1-15 09:57, 193.36 KB) / 该附件被下载次数 2918
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68108&k=ceade5d9b6ab47bd769b3b543786879d&t=1716101200



图片附件: 2.jpg (2013-1-15 09:57, 185.6 KB) / 该附件被下载次数 2861
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68109&k=15d0e7f0712c7d2d16e24e5e16599a93&t=1716101200


作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-15 10:03     标题: 回复 1# 徽泰郎 的帖子

您好,您的问题正在被关注。
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-15 10:35     标题: 回复 2# 鲁班技术013 的帖子

您好,我们这边操作了,只要在属性中修改,重新计算结果是会变的。您修改了什么?我们这边操作一下截图给您吧。
作者: 徽泰郎    时间: 2013-1-15 10:45

能把梁、柱内箍筋在软件中的计算方法介绍下吗?

我重新尝试了一下,数值还是不变。我讲修改的数值是箍筋属性里面的nb和nh值。默认是nb、nh,但是有时候图纸要求制定内箍筋里面的钢筋数量,然后修改nb、nh值,但是修改后跟不修改,箍筋尺寸不发生改变。

[ 本帖最后由 徽泰郎 于 2013-1-15 10:50 编辑 ]
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-15 11:05     标题: 回复 1# 徽泰郎 的帖子

楼主您好,根据您所给的设置,我们这里试了一下,因为你设置的单侧中部钢筋为11根,满足软件默认隔一箍一的要求,你设置的箍筋属性和软件默认的是一样的,所以量没有变化
作者: 徽泰郎    时间: 2013-1-15 11:12

在柱箍筋计算中,内箍筋默认是隔一箍一的算法是吧。那梁的内箍筋又是如何呢?
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-15 11:19     标题: 回复 6# 徽泰郎 的帖子

您好,梁的内箍筋也同样是隔一箍一的
作者: 鲁班初学者    时间: 2013-1-15 11:22     标题: 回复 6# 徽泰郎 的帖子

单边是 (hc-2bhc-D)/间距个数*内箍占间距个数+D+2d
作者: 傻瓜    时间: 2013-1-15 15:38     标题: 回复 4# 徽泰郎 的帖子

估计楼主没点设为默认,就直接确定了。
作者: fangjiaquan2011    时间: 2013-1-16 09:35

点了也没有用,不信你试试
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-16 09:45     标题: 回复 10# fangjiaquan2011 的帖子

您好,我们这边操作了修改nb、nh的值,重新计算后,结果是有变化的。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0