标题:
纯地下室框架柱顶钢筋弯折
[打印本页]
作者:
中建二局沈卫
时间:
2013-1-17 15:44
标题:
纯地下室框架柱顶钢筋弯折
新做了一个16000平米的工程、2层地下室负9.3米高。无上部分结构、层高不知道怎么办了、随便怎么设置都有一个首层,框架柱加*和加#都无弯折、请教大家我应该怎么办?755727489是我QQ、自己一开始框架柱是以自定义的形式、后又修改为常规形式、结构都是一样无弯折、我的19.3.1版本、请教了官方几个人了、好像都没结果给我啊、
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-1-17 16:12
标题:
回复 1# 中建二局沈卫 的帖子
楼主您好,19.3.1的版本是不能在钢筋前面输入“#”进行边角柱以及上层不存在关联关系的柱子的判断。您可以在构件属性定义的计算设置里将La的值修改大一点。您可以参考一下下面的连接:
http://book.myluban.com/index.php?doc-view-8172
作者:
lichengtong
时间:
2013-1-18 10:39
把要弯锚的柱复制到一层 锁定一层所有柱
在负一层要弯折的加*就可以了
作者:
钢筋_晗
时间:
2013-1-18 23:58
鲁班技术你确定楼上的能解决问题?边柱角柱,弯折长度是1。5倍的锚固长度好不好!
作者:
钢筋_晗
时间:
2013-1-19 09:22
对了顺便一提,当地下室顶板的柱子有多种标高的时候 对于边角柱计算存在错误弯折1.5LAE的钢筋会不在, 我的地下室工程和LZ的工程差不多, 算下来起码少边柱角柱 一根起码少30公斤左右
[
本帖最后由 钢筋_晗 于 2013-1-19 09:26 编辑
]
作者:
lichengtong
时间:
2013-1-19 09:32
标题:
回复 4# 钢筋_晗 的帖子
你注意一下 这个要求弯折的是中柱 不包括边角柱的
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0