Board logo

标题: 梁底筋连通问题 [打印本页]

作者: chenxiaozhou    时间: 2013-1-22 16:52     标题: 梁底筋连通问题

例如以下
        梁为4跨梁,跨长为8米   底筋按连通计算
        第一跨底筋为9C25 4/5   第二跨底筋为10C25 4/6    第3跨底筋为9C25 4/5   第4跨底筋为10C25 4/6
               其中底筋软件计算出来的的结果只有4C25通长!   其余钢筋分开算
        我们实际做应该为 5C25的通长筋    其余钢筋  另算!

[ 本帖最后由 chenxiaozhou 于 2013-1-22 16:57 编辑 ]
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-22 17:00     标题: 回复 1# chenxiaozhou 的帖子

楼主您好,您看一下您集中标注里的下部钢筋标注的是几根,比如:下部钢筋是5C25,那么通长计算的就是5根。

请楼主尽快进行正版验证,方便免费升级。
验证方法:插上正版锁,打开软件,点击iLuban-云模型检查,输入要验证的账号密码,按提示进行自动验证。
完成后在电子鲁班论坛(http://www.eluban.com/bbs/)退出,重新登录,即可看到“正”的标志。
提醒:1把锁只能验证1个账号,已经验证过的账号,或者VIP账号不需要再验证。
作者: chenxiaozhou    时间: 2013-1-22 17:16

我是用图形法标注的!你可以试下看下骨架图
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-22 17:35     标题: 回复 3# chenxiaozhou 的帖子

楼主您好,我这边也操作过了,您将梁构件属性里计算设置第十四条修改为连通抽取。对构件进行平法标注将下部钢筋改为5根,重新计算,是有5根通长计算的。

图片附件: 1.bmp (2013-1-22 17:35, 905.83 KB) / 该附件被下载次数 25145
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68493&k=63bbb02bb4698d532df53e41b315ce7d&t=1732516698



图片附件: 2.bmp (2013-1-22 17:35, 511.93 KB) / 该附件被下载次数 23495
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68494&k=2ec115f848146593f2848a8700221535&t=1732516698



图片附件: 3.bmp (2013-1-22 17:35, 690.29 KB) / 该附件被下载次数 23741
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68495&k=ed6554fd4b18ddaaf66b6516b1a80105&t=1732516698


作者: 伍书平    时间: 2013-1-22 18:32

你可以设置9C25 4/5试一试呢
作者: chenxiaozhou    时间: 2013-1-22 18:59

你做四跨看看
作者: chenxiaozhou    时间: 2013-1-22 19:00

做四跨看看!怎么样
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-22 19:13     标题: 回复 7# chenxiaozhou 的帖子

你好,看一下这个截图

图片附件: 未命名.jpg (2013-1-22 19:13, 179.03 KB) / 该附件被下载次数 4485
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68503&k=7cc89cad339edc355a927f67972ae570&t=1732516698


作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 07:50     标题: 回复 1# chenxiaozhou 的帖子

底筋六根与底筋五根只能有四根直通,还有两根与一根不在同一直线上
作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 07:55     标题: 回复 4# 鲁班技术013 的帖子

你知道底筋六根与五根怎么排布吗?那来五根通长?
作者: 鲁班技术027    时间: 2013-1-23 09:44     标题: 回复 10# 13771016144 的帖子

你好,你的问题正在被关注。
作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 09:50     标题: 回复 11# 鲁班技术027 的帖子

根据1#的描述,软件结果是对的
作者: 鲁班技术027    时间: 2013-1-23 10:01     标题: 回复 12# 13771016144 的帖子

你好, 你看下截图:

[ 本帖最后由 鲁班技术027 于 2013-1-23 10:06 编辑 ]

图片附件: 骨架图.png (2013-1-23 10:06, 7.92 KB) / 该附件被下载次数 1743
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68539&k=ebd56c1ee43473dd15fdb1ac90aaf51c&t=1732516698


作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 10:15     标题: 回复 13# 鲁班技术027 的帖子

有没搞清梁纵筋是怎样排布的,看1#的描述再看12G901-1  2-3页
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-23 11:26     标题: 回复 14# 13771016144 的帖子

楼主您好,您把这根梁的集中标注的截图上传我们看一下,我这边操作后给您解释。
作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 14:53     标题: 回复 15# 鲁班技术013 的帖子

请问鲁班技术,你理解1#楼的意思了吗?底筋9c25 4/5和10c25 4/6如有5根通长另一根放那边?看一看12G901-1  2-3页。
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-23 15:04     标题: 回复 16# 13771016144 的帖子

您好,底筋9C25 4/5和10C25 4/6中,第一排筋有5根通长,6根的里面有5根通长,还有1根是当前跨通长。
作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 15:10     标题: 回复 17# 鲁班技术013 的帖子

鲁班真牛。有没有看看12G901-1  2-3 页   钢筋是你这样排布的吗?
作者: 罗发金    时间: 2013-1-23 15:54     标题: 回复 18# 13771016144 的帖子

软件在通长底筋拆分是正确的,鲁班工程师的截图是在2肢箍的情况下,如果是4肢箍软件也会按图集拆分成4/4通长的。但是软件现在再通长面筋第一跨5根和第二跨6根的情况下的拆分就不正确了。而却6根面筋4肢箍的箍筋拆分也是不正确的。
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-23 15:56     标题: 回复 18# 13771016144 的帖子

您好,12G901-1 2-3页指的是梁纵筋的排布,是上下部钢筋,楼主的9C25 4/5和10C25 4/6指的都是底筋。
以下是施工版做的4跨梁,底筋按照楼主描述的标注,参考一下截图。

[ 本帖最后由 鲁班技术013 于 2013-1-23 16:02 编辑 ]

图片附件: 1.bmp (2013-1-23 15:56, 1.05 MB) / 该附件被下载次数 12544
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68565&k=525a6d6436dca04aa1b5ab3d177ea9c5&t=1732516698



图片附件: 2.bmp (2013-1-23 15:56, 1.47 MB) / 该附件被下载次数 12273
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68566&k=bca76f2d28770edf5add8b580e28db1f&t=1732516698



图片附件: 3.bmp (2013-1-23 15:56, 1.04 MB) / 该附件被下载次数 11749
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68567&k=c1ffaff5c773997bfce9ac0b57cb730d&t=1732516698


作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 16:04     标题: 回复 19# 罗发金 的帖子

依据1楼的描述软件是正确的,只是值班技术答非所问
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-23 16:13

引用:
原帖由 chenxiaozhou 于 2013-1-22 16:52 发表
例如以下
        梁为4跨梁,跨长为8米   底筋按连通计算
        第一跨底筋为9C25 4/5   第二跨底筋为10C25 4/6    第3跨底筋为9C25 4/5   第4跨底筋为10C25 4/6
               其中底筋软件计算出来的的结果 ...
您好,楼主的意思软件计算出来通长的只有4根,实际应该是5根,我们只是想告诉楼主是5根没有问题!
作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 17:03     标题: 回复 22# 鲁班技术013 的帖子

应该告诉l楼软件是对的,他想改成五根通长    自己改成9c25 4/5+10c25 5/5+9c25 4/5+10c25 5/5这样就能得出他想要的结果
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-1-23 17:16     标题: 回复 1# chenxiaozhou 的帖子

请楼主截图说明问题,按你给的参数,我测出来的是5根贯通,多出的一根为支座钢筋当前跨计算。


图片附件: 未命名.jpg (2013-1-23 17:16, 120.5 KB) / 该附件被下载次数 776
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68571&k=83a79f3e3dc21e61b5ee09ec540ee9f5&t=1732516698



附件: 新工程.ftz (2013-1-23 17:16, 117.87 KB) / 该附件被下载次数 19976
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68572&k=2c1a78d3f634028ea9622a989e2b58b8&t=1732516698
作者: 钢筋产品工程师N    时间: 2013-1-23 17:35     标题: 回复 1# chenxiaozhou 的帖子

楼主你好:
   底筋的定位会跟随箍筋的肢数定位,如果你每跨的箍筋肢数不相同的话,底筋的定位也就不一样;当每跨底筋按照箍筋定位好之后,再会判断连通逻辑!如果你还有疑问你可以上传下你的工程,这边帮你解析下!谢谢~~~




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0