作者: 钢筋_晗    时间: 2013-1-22 17:35     标题: 求教集中标注问题

我遇到个工程真心不知道怎么回事,   框架梁有2条,和10条次梁存在集中标注面筋为(2C14或2c18)的架立筋,但是一边支座有3C18的钢筋,问题来了  云检查的时候首先软件判断是上部筋为0,,, 但是实际的话我又不知道架立筋在支座处应该怎么锚固。  软件计算出来的感觉牛头不对马嘴  望各位指教,设计院这样设计是不是有问题,反正他们是不承认了
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-22 17:46     标题: 回复 1# 钢筋_晗 的帖子

你好,你的是不是在集中标注位置,你的梁的上部筋是0,然后你用平法标注标注的,如果是这样是没有关系的,你可以忽略的,架立筋是和支座筋进行搭接的
作者: 钢筋_晗    时间: 2013-1-22 18:16

不是啊  我的意思是集中标注没有通长筋 只有架立筋  ,然后一边支座有3C18  ,另一边没有支座钢筋,也就是说架立筋要锚固在梁里头,  怎么个锚固法呢? 软件直接计算不大对
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-22 18:23     标题: 回复 3# 钢筋_晗 的帖子

你好,直接是和支座筋进行搭接,然后加剩余的净跨加锚固的呀
作者: 钢筋_晗    时间: 2013-1-22 18:29

如图所示,这条梁的架立筋怎么锚固到支座,规范在哪?软件计算不对呀。

图片附件: QQ截图20100122182344.png (2013-1-22 18:29, 5.2 KB) / 该附件被下载次数 1109
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68500&k=7157ef8c6945b44b532264f173db41b0&t=1745057031


作者: teamjoydraw    时间: 2013-1-22 18:30     标题: 回复 3# 钢筋_晗 的帖子

这个很简单啊,我经常遇到这样的工程的,架立筋同支座负筋搭接,长度为150.设计集中标注不注写的原因是每跨支座负筋不同,因为原位会标注。就是局部跨支座负筋没有注写的时候,会提示上部筋为0,这个时候就没法确认钢筋到底是什么了。设计人员是有点不负责任的,应该每跨原位标注都要注写的。
这种时候请复核软件软件计算是否正确
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-22 18:33     标题: 回复 5# 钢筋_晗 的帖子

你好,试问一下,如果没有支座筋,只有架立筋,那么你想让架立筋腾空放置么,肯定是要锚固到支座的呀
作者: 钢筋_晗    时间: 2013-1-22 18:38

谢谢各位啦,看来只能这么做了,第一次看到这标注,有点蒙
作者: 13771016144    时间: 2013-1-23 08:05     标题: 回复 8# 钢筋_晗 的帖子

图纸没问题,软件能识别计算