设置边柱、角柱的作用是什么,是每层都要设置吗?
作者: 鲁班技术086    时间: 2013-1-23 10:55     标题: 回复 1# mutou5218 的帖子

您好,边柱,角柱是为了安全,防震用的。设置在顶层就可以了。

你可以参考下图集 11G101-1 59页

[ 本帖最后由 鲁班技术086 于 2013-1-23 11:05 编辑 ]
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-1-23 10:57     标题: 回复 1# mutou5218 的帖子

楼主,您好。因为中柱跟边角柱在顶层的锚固是不一样的,在顶层不能直锚,要锚入到梁里面,所以要设置边角柱。一般是在顶层要设置。
作者: 鲁班技术086    时间: 2013-1-23 13:01     标题: 回复 4# 沉叶寒潭 的帖子

您好,抗规GBJ11-89对角柱才有诠释,因为角柱属于特殊柱,用在特殊的位置,在高规中有明确的要求。


请楼主尽快进行正版验证,方便免费升级。
验证方法:插上正版锁,打开软件,点击iLuban-云模型检查,输入要验证的账号密码,按提示进行自动验证。
完成后在电子鲁班论坛(http://www.eluban.com/bbs/)退出,重新登录,即可看到“正”的标志。
提醒:1把锁只能验证1个账号,已经验证过的账号,或者VIP账号不需要再验证。

[ 本帖最后由 鲁班技术086 于 2013-1-23 13:04 编辑 ]
作者: 鲁班技术086    时间: 2013-1-23 13:13     标题: 回复 6# 沉叶寒潭 的帖子

您好,我没有说只能用在抗震上。您可以看下:高规第6.2.4条,高规第6.4.4条,高规第6.4.3条,抗规第6.3.10条,有明确说明。您的帖子是您自己改掉的,这是截图。

[ 本帖最后由 鲁班技术086 于 2013-1-23 13:16 编辑 ]

图片附件: 沉叶寒潭.bmp (2013-1-23 13:13, 920.37 KB) / 该附件被下载次数 19104
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68553&k=1a4ee76364b9c635f471c1289c95367b&t=1745057033


作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-1-23 13:16     标题: 回复 7# 鲁班技术086 的帖子

是我自己改回来了
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-1-23 13:34     标题: 回复 9# 沉叶寒潭 的帖子

楼主您好,关于边角柱识别问题:主要是顶层的柱锚固不同,所以只要在顶层识别就可以了,中间层不用。