Board logo

标题: 箍筋截面尺寸问题 [打印本页]

作者: 机关兽    时间: 2013-1-24 14:00     标题: 箍筋截面尺寸问题

框架柱 500*500  保护层30 箍筋截面尺寸应该是440*440 ?

图片附件: 1.jpg (2013-1-24 14:00, 4.19 KB) / 该附件被下载次数 1646
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68587&k=237ad3c514ec98141d14b07700383362&t=1716043087


作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-24 14:08     标题: 回复 1# 机关兽 的帖子

楼主您好,框架柱箍筋长度计算式是:500-2*30+2*10=460,谢谢

请楼主尽快进行正版验证!方便免费升级。
验证方法:插上正版锁,打开软件,点击iLuban-云模型检查,输入要验证的账号密码,按提示进行自动验证。
完成后在电子鲁班论坛(http://www.eluban.com/bbs/)退出,重新登录,即可看到“正”的标志。
提醒:1把锁只能验证1个账号,已经验证过的账号,或者VIP账号不需要再验证。
作者: 机关兽    时间: 2013-1-24 15:15     标题: 回复 2# 鲁班技术083 的帖子

保护层厚度是不是包含了钢筋直径?

[ 本帖最后由 机关兽 于 2013-1-24 15:20 编辑 ]
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-24 15:42     标题: 回复 3# 机关兽 的帖子

03G的保护层是到纵筋的外皮。
作者: 机关兽    时间: 2013-1-24 16:00     标题: 回复 4# 鲁班技术015 的帖子

我用的就是03G的呀,那不是系统的错啦
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-24 16:03     标题: 回复 5# 机关兽 的帖子

您好,软件这个计算是没有问题的
作者: 机关兽    时间: 2013-1-24 16:07     标题: 回复 6# 鲁班技术083 的帖子

那上图怎么会是 460 而不是440呢?
作者: 机关兽    时间: 2013-1-24 16:18     标题: 回复 6# 鲁班技术083 的帖子

sorry  刚看错了 那如果是11G的话是算到哪里的
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-24 16:25     标题: 回复 8# 机关兽 的帖子

11G就是直接减去两个保护层
作者: 机关兽    时间: 2013-1-24 16:33     标题: 回复 9# 鲁班技术015 的帖子

系统就这两个 ,可跟新否?

图片附件: 未命名.jpg (2013-1-24 16:33, 3.59 KB) / 该附件被下载次数 1649
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68597&k=30987807c076d4213a96a7f3fc2aabaf&t=1716043087


作者: 鲁班技术083    时间: 2013-1-24 16:35     标题: 回复 10# 机关兽 的帖子

楼主您好,如果你有11G的话可以升级到最新20.4.1的版本,如果没有的话你可以在官网上下载20.0.1(不含11G)的版本