Board logo

标题: 构件的问题 [打印本页]

作者: wcj2605    时间: 2013-1-24 23:05     标题: 构件的问题

1、部分分项工程里的构件不实用。例如,;梁里有独立梁和次梁,好像都用不上;窗台构件接近于过梁,两端设端头,但实际使用时往往是贯穿布置在柱间。
2、经常用的构件却不增加。例如,墙上的止水带(翻梁)。
    由此想到了构件的设置问题,是不是罗列所有的构件,再提供各式各样的方便布置方法?
作者: 鲁班技术021    时间: 2013-1-25 08:51     标题: 回复 1# wcj2605 的帖子

你好!对于你所说的第一条个人觉得没什么必要,对于窗台贯穿做法其实很少见,如果要达到这种效果自己可以将搁置长度放大处理或者可以用独立梁代替,第二条可以用圈梁替代做
作者: shenshuan    时间: 2013-1-25 09:03

楼主,你好!软件里的每个构件都是有用处的。比如梁里的独立梁是用于计算造型梁的,它可以计算梁四周的装饰面积,而其他梁则不能计算。次梁与框架梁的区别只要是有点建筑常识就会知道,我不想多说。你说的第二个问题,的确是有的构件需要增加,望鲁班重视。目前像卫生间导墙(翻沿)可以用圈梁或自定义线性构件来做。
作者: 鲁班技术037    时间: 2013-1-25 09:09

楼主您好:关于卫生间导墙问题,我们这边会提交给研发,后续版本会进行优化。
作者: wcj2605    时间: 2013-1-26 11:49     标题: 回复二楼

看窗台梁是啥用途,如果是抗震构件,那就和砼圈梁是一个性质,是要和其他砼柱相连,是抗震要求。依我所知道的知识,这构件设置得有问题。
作者: wcj2605    时间: 2013-1-29 10:36     标题: 新帖有人理,旧贴没人回

如题,新帖有人理,旧贴没人回
作者: 鲁班技术012    时间: 2013-1-29 10:45     标题: 回复 5# wcj2605 的帖子

你好,窗台梁是设置在窗台位置,叫做窗台压顶梁,既可以向外突出做成漂亮的形状,也便于安装窗户,同时对混凝土下面的砖进行保护,防止雨水渗入破坏。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0