Board logo

标题: 有关梁的拉筋的思考 [打印本页]

作者: 295774439    时间: 2013-1-28 16:50     标题: 有关梁的拉筋的思考

现场绑扎钢筋的时候梁的腰筋放在箍筋外侧,然后用拉筋拉住的
那么:
拉筋的计算公式应该为:B-2*BHC+2D(箍筋)+2D(腰筋)
软件里面是:B-2*BHC+2D(拉筋),缺少两个腰筋的直径长度,并且拉筋的直径应该改为箍筋
虽然在计算公式里面可以修改计算公式,但是软件部支持识别腰筋的直径,软件里面的“D”是指拉筋
可以输入数值,但一个工程里面腰筋的规格是在太多,难道都要一个个手输?

强烈希望鲁班给个解决方法

图片附件: 梁集中标注.jpg (2013-1-28 16:50, 51.29 KB) / 该附件被下载次数 3359
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68692&k=d2f829c5f757ab606ac794f5f4f60cd8&t=1745086455



图片附件: 拉筋计算式.jpg (2013-1-28 16:50, 36.38 KB) / 该附件被下载次数 3388
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68693&k=1aafc125c09f7cf434f0921409187e6c&t=1745086455



图片附件: 计算结果.jpg (2013-1-28 16:50, 14.11 KB) / 该附件被下载次数 3333
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68694&k=d3cf2f3b35f1749b366dc96111d136e9&t=1745086455


作者: 崇如    时间: 2013-1-28 16:55

腰筋   是在内侧布置不需要增加吧
作者: 295774439    时间: 2013-1-28 17:02     标题: 回复 2# 崇如 的帖子

你做过现场吗?
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-28 17:07

楼主您好,即将发版的贺岁版,拉筋计算公式已经更改了,考虑箍筋的直径。
作者: 295774439    时间: 2013-1-28 22:48

不知道贺岁版优化了哪些东西
不知道很久很久以前提的一些东西有没有处理好
作者: 韩吉中    时间: 2013-1-29 08:04

““现场绑扎钢筋的时候梁的腰筋放在箍筋外侧,然后用拉筋拉住的””

自己捏造一个歪理,强加给软件,同时也强加给国家规范,然后再加以指责,岂有此理,
梁的腰筋,与拉勾筋的计算毫无关系,不懂装懂实在不可取。岂不让同行们笑掉了大牙。
作者: zsz8265    时间: 2013-1-29 08:25

当你的假设不成立的时候,所得的结论都是对着空气。据悉除了剪力墙洞上的梁(LL)分布筋放在外边,还没听说梁腰筋放在外边的情况
作者: teamjoydraw    时间: 2013-1-29 10:59     标题: 对“你去过现场么”相当反感

我是甲方,现场也经常去。但是一切东西都拿“现场”说事,难免让人觉得格调不高,规范、手册、图集就不遵守了么?我可以反问你一句:“你的做法符合规范么?”,“你的做法符合受力么