Board logo

标题: 梁上筋锚入墙内不小于2La [打印本页]

作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 09:41     标题: 梁上筋锚入墙内不小于2La

梁上筋锚入墙内不小于2La怎么设置?
原来改15*D为>=15*D是有用的 现在肿么了?
请问专家现在的新版本到底怎么改?本图支座为柱

[ 本帖最后由 安徽铁工 于 2013-1-29 09:50 编辑 ]

图片附件: QQ截图20130129093959.jpg (2013-1-29 09:41, 118.64 KB) / 该附件被下载次数 3352
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68710&k=5eede1a02048e44eccf9d394b0a62dcf&t=1745086578


作者: 鲁班技术086    时间: 2013-1-29 09:45     标题: 回复 1# 安徽铁工 的帖子

您好,您看下这个截图,这样设置是对的。

图片附件: 截图.png (2013-1-29 10:04, 126.63 KB) / 该附件被下载次数 3162
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68711&k=e920e8a55b6acb5be3088ba9cecd6242&t=1745086578


作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:07     标题: 回复 2# 鲁班技术086 的帖子

专家同志,你的柱子不是一般大啊
把柱子宽度改为500
作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:08

当为悬挑梁时有抗扭腰筋锚入支座长度又是个问题啊
作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:10     标题: 回复 2# 鲁班技术086 的帖子

专家同志你画那么大个柱子第23条改是多余的了,这样会影响效率的
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-29 10:15     标题: 回复 1# 安徽铁工 的帖子

你好,这个你应该比我们清楚,如果柱是500的,那么可以满足直锚么,所以设置一个可以满足直锚的让你看一下,那个>=15*d是为了让你看一下,是可以设置的,是不是你输入法的问题,或者你直接复制我这个也是可以的,如果你的梁是锚入墙体的话,那么你可以直接调整一下计算设置37条,版本为20.4.1,调整为2*LAE,这样你再支座识别看一下你的梁的钢筋是否为2*LAE
作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:22

引用:
原帖由 鲁班技术023 于 2013-1-29 10:15 发表
你好,这个你应该比我们清楚,如果柱是500的,那么可以满足直锚么,所以设置一个可以满足直锚的让你看一下,那个>=15*d是为了让你看一下,是可以设置的,是不是你输入法的问题,或者你直接复制我这个也是可以的,如果 ...
陈专家什么叫我应该比你们清楚?
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-29 10:24     标题: 回复 7# 安徽铁工 的帖子

你好,如果柱为500的,是不能满足于直锚的
作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:25     标题: 回复 6# 鲁班技术023 的帖子

是不是输入法的问题不重要,重要的是你们会就做一个文件挂上来我们来学习
我不想一个简单的问题回了几十楼下来最后说修改计算结果
作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:27

引用:
原帖由 鲁班技术023 于 2013-1-29 10:24 发表
你好,如果柱为500的,是不能满足于直锚的
你回答的问题的时候看标题了吗?谁告诉你要满足直锚的?
不要动不动就说我们应该比你们知道,我们要什么都知道还用问你吗?
在说这个帖子放在这里没有一定指名要你回,你心情不好可以不回
作者: 鲁班技术023    时间: 2013-1-29 10:32     标题: 回复 9# 安徽铁工 的帖子

你好,看一下这个截图

图片附件: 未命名.jpg (2013-1-29 10:32, 158.39 KB) / 该附件被下载次数 1535
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=68712&k=36858cd2e27df99096213cf44ede2dd7&t=1745086578


作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 10:50

引用:
原帖由 鲁班技术023 于 2013-1-29 10:32 发表
你好,看一下这个截图
你不看题目就回,我再给你补充一下支座为柱 非直锚 听懂了吗
作者: 韩名杨    时间: 2013-1-29 10:59

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-1-29 12:42

楼主您好,这边我检查了下,计算是有点问题;我已经记录上报,待研发回复之后会立即给你回复;暂时还需变通处理。
作者: 钢筋产品工程师N    时间: 2013-1-29 13:23     标题: 回复 1# 安徽铁工 的帖子

楼主你好:
   新版本楼层梁已实体计算,已修复此问题!谢谢~~~
作者: 安徽铁工    时间: 2013-1-29 15:06     标题: 回复 14# 鲁班技术015 的帖子

下次我发的帖子不需要你回复我,只要你不删我就很感谢了