极速是多少?对预算工作而言,手工的十倍以上甚至百倍就可以称作极速了。
鲁班的回路识别功能,一键识别全图的管线,包括电线根数、垂直部分长度、进入配电箱预留等工程量,熟练运用本功能,手工百倍速度并非神话。
但以上有个前提,管线水平部分的布线位置必须统一,即要么走天棚,要么走地板,也就是一般沿地板布线的插座与通常沿天棚布置的照明回路必须分别设计,否则垂直部分就出错了。
以前曾介绍过《虚拟插座高度,极速一键管线转换》,链接详见:
http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=225603&extra=page%3D1
.
但该方法有个误差,即出配电箱至插座部分的垂直管线设计为引下,本虚拟方法为引上,有误差,为尽量减少误差,本着少数服从多数的原则,以宿舍楼为例,插座回路多,灯具回路少,通常只有一个照明回路,本例介绍虚拟灯具、开关高度的方法实现我辈安装算量人员梦寐以求的极速一键管线转换。
设常规的参数:楼层高度
2.9
米,开关高度
1.3
米,配电箱下沿
1.8
米,配电箱宽
*
高
=0.5*0.3
米。
在鲁班中,将灯具管线布置高度设为
0
米,即沿天棚设计的布线虚拟为地板布置,至开关的垂直引线设计中为
2.9-1.3=1.6
米,在鲁班中将开关高度设置为
1.6
米,使水平引到开关的垂直管线长度与实际相符。然后按照管线回路识别功能的方法,一键极速转换全图管线。
本方法有个误差,即照明回路出配电箱的垂直管线设计为从配电箱引上
2.9-1.8-0.3=0.8
米,本虚拟方法从配电箱引下
1.8
米,多了
1
米,按照三室一厅的主流住宅楼考虑,照明部分的电线用量约
200
米,管约
80
米,线的误差约
3/200
,管的误差约
1/80
,将这个误差分摊到全工程中,远远小于行业规定的误差率
2%
。
我们还可以继续减小这个误差,通常主流住宅开关平均
8
个考虑,将开关高度虚拟为
1.5
米,
8*0.1=0.8
米,抵消配电箱引下的
1
米,实际只多算了
0.2
米,上述极速方式的误差完全可以忽略不计了。
什么是标准计量结果?一千个人有一千个结果,同一个人昨天做与今天做也不会相同,但只要是熟练工,肯定都在合理的误差之内,所以
2%
以内的误差率为合格就在于此。
完全按照计量标准计算就没有误差?绝对不是,比如插座、开关布线,由水平转垂直实际是在墙中心转折,但设计图纸开关、插座是画在墙外的,算量软件插入点最多也就只能插到插座的边缘,边缘到墙中心的这一段怎么办?不同位置的插座扭转
180
度怎么办?不是也不准确?况且,水平、垂直转折点算到墙中心就绝对准确吗?否,如果开槽引下,应该在砖墙的表层,离插座的设计位置有
“
两公分
”
粉刷层的差距!准确了吗?水平布线还有个施工的习惯呢,也不能绝对计量准确,绝对准确的管线长度,预算书中没有,只存在于实际工程之中。
[