标题:
旧话重提端柱和小墙肢怎么设置
[打印本页]
作者:
zhujianwei522
时间:
2013-2-21 15:20
标题:
旧话重提端柱和小墙肢怎么设置
旧话重提端柱和小墙肢怎么设置 没有这类构件
作者:
鲁班技术027
时间:
2013-2-21 15:27
标题:
回复 1# zhujianwei522 的帖子
楼主您好,端柱在软件中可以用暗柱定义,有特别说明时可以用框架柱来定义;小墙肢还是剪力墙,可以直接用剪力墙定义。
作者:
kris_7
时间:
2013-3-27 11:32
标题:
回复 1# zhujianwei522 的帖子
坛友们议议,这个规范上,端柱和小墙肢构造应该同框架柱?还是暗柱呢?
然后再来提,这个在软件里如何设置?
作者:
鲁班技术038
时间:
2013-3-27 11:49
你好,如2#所说,端柱和小墙肢可以直接在在软件中直接定义。
另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!
购买地址:
http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者:
kris_7
时间:
2013-3-27 12:00
标题:
回复 4# 鲁班技术038 的帖子
坛友们议议,这个规范上,端柱和小墙肢构造应该同框架柱?还是暗柱呢?
然后再来提,这个在软件里如何设置?
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-4-2 10:27
您好,端柱在规范上归类在暗柱一类;小墙肢还是剪力墙,您可以用剪力墙绘制,如果用箍筋代替水平筋的话,可以用暗柱来代替绘制。
作者:
baolifen
时间:
2013-4-5 09:57
标题:
小墙肢受力上应归于框架柱
暗柱一般两端不加密的,而小墙肢是加密的,即受力同框架柱
作者:
zhujianwei522
时间:
2013-4-5 12:02
框架柱来定义但是墙的水平筋锚固又是错误的 用暗柱定义箍筋的个数又不对 反正不好解决