标题:
关于柱子的嵌固部位
[打印本页]
作者:
ZHOUQZH
时间:
2013-2-22 23:11
标题:
关于柱子的嵌固部位
柱子计算设置中的嵌固部位设置1和0+1计算结果有什么区别
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-2-23 08:10
楼主您好,嵌固部位的设置影响柱等构件的非连接区,设置1,是指只在一层中考虑1/3Ln的非连接区;设置0和1,是在0层和一层都考虑。
作者:
ZHOUQZH
时间:
2013-2-23 12:19
那对箍筋个数是不是也有影响
作者:
鲁班技术080
时间:
2013-2-23 12:45
你好,在软件中柱子非连接区是加密的。
作者:
teamjoydraw
时间:
2013-2-23 20:06
标题:
回复 2# 鲁班技术022 的帖子
是这个解释么?那我上次的工程我改到0层,我以为设置0层表示软件计算就按基础顶面为嵌固位置。请广而告之呀
作者:
大刀关羽
时间:
2013-2-23 20:26
标题:
回复 5# teamjoydraw 的帖子
基础层按基础顶部为嵌固部位啊,022也解释的不错啊,蛮好的啊。