1\智能布构造柱,大于5M墙长,土建是布在5M墙长中间位置的,钢筋版是布在从柱边位置5M的;图1
2\土建转化门窗中像图2这样的双道线门边是转化到最外边的正确;钢筋是转化到内边的错误;
看到了说说,

图片附件: 图1.jpg (2013-2-23 11:11, 10.14 KB) / 该附件被下载次数 1137
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69089&k=bc54bbf05a83eb3f1277cdb5c2c94dc3&t=1749392781



图片附件: 图2.jpg (2013-2-23 11:11, 21.56 KB) / 该附件被下载次数 1141
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69090&k=f9ce07bb5da5e8dd413bc2b872af0f68&t=1749392781


作者: 鲁班技术022    时间: 2013-2-23 11:35

楼主您好,钢筋软件中构造柱可以根据轴线等布置的,门窗布置到墙的内外边在软件中不影响钢筋的计算的