Board logo

标题: 钢筋没有土建好用合理, [打印本页]

作者: dxy001    时间: 2013-2-23 11:11     标题: 钢筋没有土建好用合理,

1\智能布构造柱,大于5M墙长,土建是布在5M墙长中间位置的,钢筋版是布在从柱边位置5M的;图1
2\土建转化门窗中像图2这样的双道线门边是转化到最外边的正确;钢筋是转化到内边的错误;
看到了说说,

图片附件: 图1.jpg (2013-2-23 11:11, 10.14 KB) / 该附件被下载次数 827
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69089&k=44bdd9f3ea6ae8baf8318bf798a59026&t=1715498248



图片附件: 图2.jpg (2013-2-23 11:11, 21.56 KB) / 该附件被下载次数 851
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69090&k=9f375e0ab1d5170abc20a4851983831c&t=1715498248


作者: 鲁班技术022    时间: 2013-2-23 11:35

楼主您好,钢筋软件中构造柱可以根据轴线等布置的,门窗布置到墙的内外边在软件中不影响钢筋的计算的




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0