标题:
变形缝
[打印本页]
作者:
bingao007
时间:
2013-2-24 22:56
标题:
变形缝
图中墙体变形缝 底板变形缝用什么方式处理最好呢?
图片附件:
1.jpg
(2013-2-24 22:56, 39.84 KB) / 该附件被下载次数 3234
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69119&k=a9b5fd6c6b353d4e7bea644d2d84e6af&t=1747348266
图片附件:
2.jpg
(2013-2-24 22:56, 45.3 KB) / 该附件被下载次数 3215
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69120&k=3bac9abc525216343dc6b75a140ea93b&t=1747348266
作者:
鲁班技术080
时间:
2013-2-25 08:51
标题:
回复 1# bingao007 的帖子
楼主您好,目前软件不能直接进行处理;您需要将弯入墙内的钢筋断开后单根添加。
作者:
bingao007
时间:
2013-2-25 10:43
标题:
能截图看看么
具体的怎么单根添加啊? 板底的也一样么
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-2-25 11:03
标题:
回复 3# bingao007 的帖子
您好,您可以将变形缝处用布置后浇带来变通处理。
作者:
bingao007
时间:
2013-2-25 11:09
可是墙体用后浇带不行吧?
另外后浇带里的配筋形式也和我这个有差别
作者:
鲁班技术080
时间:
2013-2-25 11:15
标题:
回复 5# bingao007 的帖子
你好,墙体是可以直接布置后浇带的,后浇带选择钢筋断开的节点布置,修改下配筋信息。
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-2-25 11:17
楼主您好,你这个直接在其他配筋里面添加上中间横向的平直段弯折和弯钩长度,墙体端部中间纵筋使用墙体端部纵筋设置变通处理。
作者:
bingao007
时间:
2013-2-25 11:38
标题:
回复 7# 鲁班技术015 的帖子
能截图看下么?这样说还是有些不明白
作者:
鲁班技术080
时间:
2013-2-25 12:05
标题:
回复 8# bingao007 的帖子
你好,你计算下横向的平直段弯折和弯钩长度在其他配筋里面添加。
图片附件:
AXNA3UUBLM7QMF0(R{IF_TO.jpg
(2013-2-25 12:06, 35.75 KB) / 该附件被下载次数 949
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69129&k=8a37e190a11390b8a6abc09a7bddb29b&t=1747348266
作者:
yinxinye123
时间:
2013-4-10 20:40
标题:
墙体扣减
为什么鲁班土建中墙体量没有扣门窗的量
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0