Board logo

标题: 支座负筋问题! [打印本页]

作者: 1燕子坞    时间: 2013-3-1 09:47     标题: 支座负筋问题!

请教如图支座负筋该如何计算?柱子为400宽,基础梁保护层35。基础梁以柱子为支座,故按框架梁布置。
我自己算是1800-35+400+(6200-300*2)/3=4032
软件528+1867=33*16+(6200-300*2)/3=2395(见图2-2跨上部负筋)
为什么左边支座只满足一个锚固长度,而不是按左右对称布置??

图片附件: D2_GK%]4{J25@$B[J@{Y]6V.jpg (2013-3-1 09:47, 69.15 KB) / 该附件被下载次数 804
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69316&k=4e2d13a7112caee8348f2f3a72b3543f&t=1746136851


作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-1 09:59

楼主您好,你看下你平法标注中的1跨右上部筋是否有标注;可以单构件三维显示中查看这里的支座钢筋计算。
作者: 1燕子坞    时间: 2013-3-1 10:34

刚1跨是没有标注,现在调整了。成这样了!左边支座也是1867,这都超出柱边了!

图片附件: LI@%)2$(R~U(B_BF(Y9D]WH.jpg (2013-3-1 10:34, 67.26 KB) / 该附件被下载次数 3023
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69328&k=949c7f5eeb5b05f0beeacb54e2605b9d&t=1746136851


作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-1 10:43     标题: 回复 3# 1燕子坞 的帖子

楼主您好,在计算设置把第17项改为:1/3Lni  再计算试试。
作者: 1燕子坞    时间: 2013-3-1 10:52

楼层框架梁,第17项??
作者: 1燕子坞    时间: 2013-3-1 11:10

按照赵工的提示设置,输入格式有误啊?
作者: xiaoliu7756    时间: 2013-3-1 11:16     标题: 回复 6# 1燕子坞 的帖子

这种情况支座钢筋原位标注输入中间方框内试试,如果是2013版,那么改下框架梁计算设置第19项

[ 本帖最后由 xiaoliu7756 于 2013-3-1 11:20 编辑 ]
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-1 11:19     标题: 回复 6# 1燕子坞 的帖子

你布置的就是楼层框架代替基础梁做的,当然在框架梁的计算设置中修改,修改为:1/3*Lni。中间加一个*。
作者: 1燕子坞    时间: 2013-3-1 11:31

谢谢,刚按楼上的试了,可以。但是我觉得鲁班这些细节方面还是要加强啊!
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-1 13:04     标题: 回复 9# 1燕子坞 的帖子

主要是新版本新增区分了Ln与Lni的概念。
作者: 1燕子坞    时间: 2013-3-1 14:18

哦,我的还是2011YS19版本。谢谢了!