Board logo

标题: 复合支座 [打印本页]

作者: 张林杰    时间: 2013-3-2 15:48     标题: 复合支座

用免锁新版刚做工程,梁遇暗柱剪力墙为复合支座时,支座只能按一个暗柱取支座,忽略另外的暗柱与剪力墙了,支座点位置不同,其支座选取也不同,新增加功刷新支座宽度同样不行,望鲁验试核查其对错与否!?
附传图例:


工程文件(二层墙柱三层梁中所圈位置梁):

4 栋.rar (1.41 MB)

图片附件: 1.jpg (2013-3-2 15:48, 178.22 KB) / 该附件被下载次数 531
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69373&k=53e61d5aebbdfdc4157d164741cf91cc&t=1748819195



附件: 4 栋.rar (2013-3-2 15:48, 1.41 MB) / 该附件被下载次数 18096
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=69374&k=685cb908dcf2921b403a748b69cf574a&t=1748819195
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-3-2 15:51     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

楼主你好,今天没有钢筋工程师值班,你可以拨打 400-920-3000 免费电话来进行咨询。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-3-4 10:26     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

张工,你的问题正在检查,有答案后会尽快回复。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-3-4 11:04     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

张工,1#的截图中,是否改了支座没重新计算?将此梁重新计算,底筋则按复合支座计算。
如果支座在中部,墙与梁平行时,梁是读取不到墙为复合支座的。
作者: 张林杰    时间: 2013-3-4 14:47     标题: 回复 5# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

明工,不管如何,要的是正确的计算!墙与梁平行时,为何不读取墙的复合支座,那锚入钢筋不但长了,而且墙里面还布置了箍筋,你说这叫那回事。
剪力墙支座都是两端有暗柱或端柱不等情况,现在梁按跨取支座只按一个暗柱取支座点,对应的暗柱及墙成空白,此段梁钢筋拉通并且布置上箍筋了,此情况你们可以试试工程文件中所圈位置的梁,就明白结果如何!

[ 本帖最后由 张林杰 于 2013-3-4 15:06 编辑 ]
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2013-3-4 15:11     标题: 回复 6# 张林杰 的帖子

张工,梁中间位置存在墙,并且墙完全包含在梁内,梁是不读取墙为支座的。
近期版本会开放选择墙是否为支座读取。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0