Board logo

标题: 板筋及板筋排布图的建议 [打印本页]

作者: 钢筋_晗    时间: 2013-3-3 17:50     标题: 板筋及板筋排布图的建议

最近接触鲁班钢筋施工版,板筋及板筋排布图,说实话我认为真的不好用。。翻阅了以前的帖子才知道鲁班对于这一块的优化好像遇到瓶颈(说错了,别怪我,也许帖子翻得太前了)   首先相同板不能合并,钢筋也不能合并,导致同种规格同种类型的钢筋竟然也分了好几类,这样太麻烦也太浪费纸了。。。。
所以我也想提几个建议:1.相同板必须合并,我知道这会引发一系列问题,(有些工业产房就是很单一的),我们这手工下料对于板的编号的作用也就两个,看底筋和分布筋及温度筋,那么其他问题就迎而解。
什么意思呢?就是我下个建议
2.负筋和跨板负筋及支座筋加入编号,都加入编号,到时候打图的时候 负筋、跨板负筋、支座筋打一张图(或者负筋单独打一张图,又或者随便打图,根据需要),板编号单独在打一张图,OK了只要负筋、跨板负筋、支座筋和板编号不要联动就很好处理了,现场安装人员也看得懂,我们这下料都是这样分的,所以我觉得板编号的最大作用就是底筋和分布筋,温度筋
3.板筋必须合并,即使是相同规格而不同间距的,只要规格一样长度一样形状一样就合并,还有就是支座筋和跨板筋及负筋长度规格一样的也合并,因为没必要,现场安装人员配合图纸就能知道需求了,一点也不麻烦(如果有人需要的话,鲁班你就开个选项供人选择就好)
4.分布筋可以单列一项布置,(这点改的话我认为好用,但是不改,我用单根法也行,这个可以大家斟酌)
做到以上的关键3点,对于现场来说鲁班板筋就相当好用了,那么板筋就真正意义上可以活用现场了
我是个新手,但是对于我的建议我希望大家还有鲁班技术能一起探讨,解决。。实现真正的电算下料时代

对了补充第5点:板筋排布图有的时候图形是反的,这个很多人提了,这个我觉得要改好,看得清楚,才能做得清楚嘛,一下正一下反的多晕人

[ 本帖最后由 钢筋_晗 于 2013-3-3 18:00 编辑 ]
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-3-3 18:06

楼主您好,首先非常感谢你对我们的支持与建议,我们这边会参考你的建议进行记录。
作者: 陈德强    时间: 2013-3-4 18:55

支持楼主顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: baiwei219559    时间: 2013-3-7 12:23     标题: 顶顶顶顶顶顶顶顶顶

楼主的建议太好了。完全符合施工现场的要求。高人啊。